请教一个无功补偿的问题
lengdianhu
lengdianhu Lv.2
2007年09月10日 22:40:06
只看楼主

一套无功补偿装置,深圳优尼-非撕的.10KV,2000Kvar,八个250Kvar的进口韩国的三相电容器并联在10KV线上,开关是ABB的VD4真空开关,有电压互感器,同时也是放电线卷用,近来电压互感器的一次保险老是熔断,而且有几次合闸不成,检查电容器三相电容不平衡,超过初值的15%,只有换新的,2万多一个啊,换了4个了,问题:电容器的质量应该是很好的,为什么老是坏,PT保险老是熔断,就不能作为放电线卷了,有其他办法没有?

一套无功补偿装置,深圳优尼-非撕的.
10KV,2000Kvar,八个250Kvar的进口韩国的三相电容器并联在10KV线上,开关是ABB的VD4真空开关,有电压互感器,同时也是放电线卷用,近来电压互感器的一次保险老是熔断,而且有几次合闸不成,检查电容器三相电容不平衡,超过初值的15%,只有换新的,2万多一个啊,换了4个了,
问题:电容器的质量应该是很好的,为什么老是坏,PT保险老是熔断,就不能作为放电线卷了,有其他办法没有?
多谢
免费打赏
lingxuct
2007年09月11日 02:51:23
2楼
电压太高了。
回复
lengdianhu
2007年09月11日 06:57:15
3楼
PT保险老是熔断,就不能作为放电线卷了,也就是说电容器退出后没有放电电路了,如果短时间(如3分钟内)再投入合闸涌流就会对电容器寿命影响很大,这种进口的电容器应该的寿命是15年,可2年就坏了.


除了加装新的放电装置外,有其他办法没有?更换PT的更高电压,容量的保险??????????
回复
首席技术官
2007年09月11日 23:11:29
4楼
作为电容器组放电线圈,一次侧不允许有熔断器,隔离开关,等.二次可以.且应直接并联到对应电容器的2端,而不论电容器是什么接法.
系统实际电压有多高?测量过了么?波动大不大?电容器的额定电压是多少?什么接法?中性点如何处理?
每个回路有电抗器么?电抗率是多少?电抗器的噪声大么?
既然有几次合闸不成,是保护的作用么?是什么保护起的作用?保护是立即作用还是有延时?现场有没有相应的指示?
保险额定电流是多少?
4个是同时换的还是陆续换的?间隔多久?
动力负载是什么(主要的)?有没有较为严重的谐波发生?
电容器的实际电流是多少?额定电流又是多少?
一共有几个回路?
回复
lengdianhu
2007年09月12日 22:01:24
5楼
系统实际电压在9.5-10.6KV之间,波动不是很大,电容器的额定电压是10KV,是三相电容器,内部星接,中性点不接地,电容器内部有放电回路.
补偿装置有进线电抗器,电抗率6%,电抗器正常,噪声不大.
合闸不成功,检查继保,是不平衡电流动作启动,后检查发现有电容器三相不平蘅大,更换后正常合闸
电容器保险熔断器按1.5陪额定电流选择,14*1.5=21A,
4个是陆续换的.
动力负载较复杂,电机,照明,不大的整流设备,变压器较多,
有四组补偿装置,每组2000Kvar(8*250Kvar).




回答完毕,我的问题是:
虽然单个电容器内部有放电回路,是否还必须有外部的放电回路,比如PT,
昨天已经提出计划取消PT的一次保险,在PT的二次加装保险.可否?
回复
首席技术官
2007年09月14日 11:09:20
6楼
外部放电的除了放电之外还可以做为保护电路检测装置,也是不可忽略的
放电线圈的额定电压不要搞错
放电线圈的接法是什么呢,一共有几个
回复
欢快的
2007年09月14日 12:29:51
7楼
电容器的质量就那么信的过吗(虽然是进口的),检查电容器三相电容不平衡,超过初值的15%,那继保不动作才怪。
电容器内部本身就是串并联起来的元器件,当串并联断击穿到一定程度后肯定继保动作,也就是说此时电容器就快要接近报废阶段了。就联cooper电容器都会发生故障,何况其他了。或者你那6%的电抗器把谐波放大了,也就是损坏你电容器的元凶。如果是这样就要用动态补偿了。
回复
lengdianhu
2007年09月16日 13:20:25
8楼
外部放电的除了放电之外还可以做为保护电路检测装置,也是不可忽略的
放电线圈的额定电压不要搞错
放电线圈的接法是什么呢,一共有几个




放电线圈的额定电压肯定不会错,是PT,2个PT,一端分别接在AC相母线上,另一端相连接在B相上。
保护没有取PT的信号
过负荷,速断,不平衡电流取自高压开关下面的CT,过电压,低电压保护取自10KV母线的PT。


我的问题是:
现在能否将PT的一次保险取消?取消符合相关的电力规程不?


回复
首席技术官
2007年09月18日 21:21:15
9楼
相关的电力规程找不到了,记得以前见到过......
回复
dsdzjn
2007年09月18日 22:28:03
10楼
电容的额定电压选的低,串联电抗可使电容的端电压升高,应该选11kV的
回复
lengdianhu
2007年10月26日 21:15:34
11楼
[引用] 2007-10-22 20:25:00.0 第8楼PT保险一定要烧的。原因如下,因为PT与电容器组为并联关系,当电容器组正常工作时,PT一次加载的交流电压,PT在交流电压下能正常工作。当PT停电后,电容器组通过PT放电,PT一次绕组通过的是直流电,因为PT一次绕组的直流电阻相当小,当电容器组的容量很大时,一次保险一定烧掉。将PT移到电容器组的进线开关之外就能解决问题。
对不起,以上我的解释是错误的。
我查了一些资料,PT是放电用的,可以检查一下PT二次所接的放电电阻(可能是灯炮)是不是损坏了或接触不良?PT一次保险是不能取消的。






跟二次所接的放电电阻(可能是灯炮)是不是损坏了或接触不良应该没有关系吧?只要二次不短路就行了.

我看到其他的一些站点的作为放电的PT是没有安装一次熔断器的.

由于要PT放电,当然不能将PT移到电容器组的进线开关之外.

其实我的问题是:补偿装置电容器除了单个电容器内部的放电装置外,是否还必须有外部的放电回路?比如PT等,

能否将PT的一次保险取消?取消符合相关的电力规程不?

回复