请教一个无功补偿的问题
lengdianhu
lengdianhu Lv.2
2007年09月10日 22:40:06
只看楼主

一套无功补偿装置,深圳优尼-非撕的.10KV,2000Kvar,八个250Kvar的进口韩国的三相电容器并联在10KV线上,开关是ABB的VD4真空开关,有电压互感器,同时也是放电线卷用,近来电压互感器的一次保险老是熔断,而且有几次合闸不成,检查电容器三相电容不平衡,超过初值的15%,只有换新的,2万多一个啊,换了4个了,问题:电容器的质量应该是很好的,为什么老是坏,PT保险老是熔断,就不能作为放电线卷了,有其他办法没有?

一套无功补偿装置,深圳优尼-非撕的.
10KV,2000Kvar,八个250Kvar的进口韩国的三相电容器并联在10KV线上,开关是ABB的VD4真空开关,有电压互感器,同时也是放电线卷用,近来电压互感器的一次保险老是熔断,而且有几次合闸不成,检查电容器三相电容不平衡,超过初值的15%,只有换新的,2万多一个啊,换了4个了,
问题:电容器的质量应该是很好的,为什么老是坏,PT保险老是熔断,就不能作为放电线卷了,有其他办法没有?
多谢
免费打赏
jkchong501
2007年10月27日 21:37:15
12楼
根据我的经验PT保险熔断有两种原因:
1、PT一次线圈损坏。
2、谐振引起的过电压。
PT一次线圈中性点接地吗?如果接地,其相电压额定电压应为10KV。
串连电抗器后,电容器的电压要升高,10KV的额定电压有些偏低。
发过10KV系统接地信号没有?
回复
jkchong501
2007年10月28日 17:12:25
13楼

可以取消,在GB_T_11024~1-2001中有规定。
回复
lengdianhu
2007年10月28日 18:10:42
14楼
根据我的经验PT保险熔断有两种原因:
1、PT一次线圈损坏。
2、谐振引起的过电压。
PT一次线圈中性点接地吗?如果接地,其相电压额定电压应为10KV。
串连电抗器后,电容器的电压要升高,10KV的额定电压有些偏低。
发过10KV系统接地信号没有?







PT一次线圈中性点当然不能接地的,否则会有谐振发生的
回复