忐忑:我这自建的3层小楼房的结构有问题吗
凯特你好
2013年07月04日 14:39:38
只看楼主

三层框架,每层是8米X14米,层高3米,实心的8个方框是柱子,最底一层无墙,图是二层,三层及屋面的结构,每个楼层除外围有墙,内部无隔墙,无楼梯间(从另外一间楼内进入),设计的活荷载250公斤每平方米。底层因为是过道,只有八个柱子,没有一面墙。这样的房子感觉被汽车一碰就倒的样子,心里很不踏实。是不是这样设计不被充许的,很不抗震,房子在我心里摇晃。 主梁是在短向,除去两瑞各有1.5米的悬挑,中间还有5米不到点的跨度。14米向的是次梁,有5根,这样分后中间的板跨只有2.5米,我计划浇6公分的混凝土。底层的柱子取30。


先不论基础,我现在最不放心的是:
1、底层的柱子这尺寸和配筋可行吗,我担心抗震能力很弱。
2、往上二层和三层,能不能把柱子改成350X350和300X300。
3、梁是否合理?
4、
三层小楼房,最底层无墙,可行吗?

我们这周围的房子全是小工程队造的,找正真的设计人员有实际难度,包工头拍胸脯了我还是不放心。所以特来贵宝地向各位结构大师们取经,请各位不吝赐教,自己住的房子实在不敢马虎,先谢谢各位了。

1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
tyschwein
2013年07月05日 13:50:21
22楼
楼主这图是用天正画的?
回复
胡萝貝
2013年07月05日 14:15:13
23楼
小毛病有地啊,大问题没有 盖起来 应该没事的
回复
bukuren
2013年07月05日 14:19:32
24楼
你在在哪住?不能建一品框架的楼
回复
liu641260
2013年07月05日 14:32:51
25楼
楼主,很佩服你的勇气啊,从图上来看,你肯定懂一些结构的知识,首层的配筋和尺寸有点弱,建议还是找个会的人帮忙给弄下,
回复
文一居士
2013年07月05日 14:38:52
26楼
本人也在设计院工作,想觉得安全就浪费呗,没钱就剩点,
回复
zyb15023265759
2013年07月05日 14:58:42
27楼
楼主图中的问题一言难尽,还是去找设计院帮你校核一下,花点钱心里踏实一些。
回复
tuhaibin77
2013年07月05日 15:50:03
28楼
竖向中间 两个梁加大到500高度差不多
中间柱子 400*400
边上可以 350*350
回复
pw6291727
2013年07月05日 15:57:34
29楼
找个人,花个几百块设计下就好了啊
回复
wangzl1976
2013年07月05日 16:07:18
30楼
有句话叫就怕半懂不懂,楼主别怕花那俩钱儿,找个小院或者找个做结构的好手设计下。
现在的结构设计基本都在折腾抗震,自己住的房子在抗震上花点钱值,保命!
回复
wl520shy
2013年07月05日 16:11:55
31楼
lujun1660 发表于 2013-7-5 10:20 楼主肯定是一位学过一些结构知识的朋友,梁配筋图中,梁加密箍、悬挑梁处箍筋加密、框架梁有加密和非加密都 …一看就是pkpm出的图,然后改了下
回复

相关推荐