和大家分享一组机房工程照片,敢问各位看出了门道没有?欢迎讨论!末端水泵1末端水泵2外线水泵1外线水泵2外线水泵3外线水泵4水泵1水泵2软化水,还没装完机房1机房2管路分(集)水器阀门主水管定压罐蝶阀,主水管补水的水箱补水泵主机,主水管

和大家分享一组机房工程照片,敢问各位看出了门道没有?欢迎讨论!


末端水泵1
1.jpg

末端水泵2
2.jpg

外线水泵1
3.jpg

外线水泵2
4.jpg

外线水泵3
5.jpg

外线水泵4
6.jpg
7.jpg

水泵1
8.jpg

水泵2
9.jpg

软化水,还没装完
10.jpg

机房1
11.jpg

机房2
12.jpg

管路
13.jpg

分(集)水器
14.jpg

阀门主水管
15.jpg

定压罐
16.jpg

蝶阀,主水管
17.jpg

补水的水箱
18.jpg

补水泵
19.jpg

主机,主水管
20.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg

免费打赏
制冷工匠
2013年07月18日 16:46:09
73楼
做的不错:victory:
回复
mafutz
2013年07月18日 20:09:07
74楼
水管T型对接没有做顺水弯头,安装整齐,但支架偏少!总体还是不错的!:victory:
回复
赵星星
2013年07月18日 21:57:48
75楼
保温不错 支架也可以的
回复
赵星星
2013年07月18日 21:59:27
76楼
保温做的不错
回复
zyj460440650
2013年07月19日 09:50:08
77楼
泵的出口不是应该有止回阀么 还有,请问阀门的安装位置 也有规定么 为什么不能朝上
回复
alair88
2013年07月19日 10:05:31
78楼
安装的层次分明,如在保温层外再用一层不锈钢保护层会更好
回复
jiuzshuai
2013年07月19日 13:48:56
79楼
xiawg 发表于 2013-7-5 11:29 做的还不错,就是管路的支撑管上没见有隔冷桥的垫木,好像管子直接到规定到地面上的。管架和管道间 有垫木 不是用把垫片焊到管架上??
回复
jiuzshuai
2013年07月19日 13:59:20
80楼
duan_254253533 发表于 2013-7-5 16:26 1,有部分阀门置于管顶2,补水箱控制阀,连通计没看到3,分水器集水器上每条管线都应安装压力表,分水器 …两个补水箱 相当于两个独立单元 不存在压强干扰 还需要装连通器吗?保温不应该是岩棉+铁皮包裹嘛? 包裹的布是什么材质 黑色是黑布 还是防腐?以前是做工业安装的 没接触过室内暖通 说错了 请见谅 抱着学习的态度向您请教的
回复
jiuzshuai
2013年07月19日 14:02:40
81楼
phj50675686 发表于 2013-7-5 20:35 那个水泵机身与水泵出水管连接的那根小管是做啥用的。水泵机身顶的那个阀门做啥用的。我这边都没这些。管道 …你做的工程机泵不是直接 坐在基础吗? 那中间+什么 减震类 器具?
回复
jiuzshuai
2013年07月19日 14:05:53
82楼
水泵出口的大口径管是 波纹管吗 ? 不想额。。。 不太懂室内暖通 谁给介绍下