和大家分享一组机房工程照片,敢问各位看出了门道没有?欢迎讨论!末端水泵1末端水泵2外线水泵1外线水泵2外线水泵3外线水泵4水泵1水泵2软化水,还没装完机房1机房2管路分(集)水器阀门主水管定压罐蝶阀,主水管补水的水箱补水泵主机,主水管
和大家分享一组机房工程照片,敢问各位看出了门道没有?欢迎讨论!
末端水泵1
末端水泵2
外线水泵1
外线水泵2
外线水泵3
外线水泵4
水泵1
水泵2
软化水,还没装完
机房1
机房2
管路
分(集)水器
阀门主水管
定压罐
蝶阀,主水管
补水的水箱
补水泵
主机,主水管
73楼
做的不错:victory:
回复
74楼
水管T型对接没有做顺水弯头,安装整齐,但支架偏少!总体还是不错的!:victory:
回复
75楼
保温不错 支架也可以的
回复
76楼
保温做的不错
回复
77楼
泵的出口不是应该有止回阀么 还有,请问阀门的安装位置 也有规定么 为什么不能朝上
回复
78楼
安装的层次分明,如在保温层外再用一层不锈钢保护层会更好
回复
79楼
xiawg 发表于 2013-7-5 11:29 做的还不错,就是管路的支撑管上没见有隔冷桥的垫木,好像管子直接到规定到地面上的。管架和管道间 有垫木 不是用把垫片焊到管架上??
回复
80楼
duan_254253533 发表于 2013-7-5 16:26 1,有部分阀门置于管顶2,补水箱控制阀,连通计没看到3,分水器集水器上每条管线都应安装压力表,分水器 …两个补水箱 相当于两个独立单元 不存在压强干扰 还需要装连通器吗?保温不应该是岩棉+铁皮包裹嘛? 包裹的布是什么材质 黑色是黑布 还是防腐?以前是做工业安装的 没接触过室内暖通 说错了 请见谅 抱着学习的态度向您请教的
回复
81楼
phj50675686 发表于 2013-7-5 20:35 那个水泵机身与水泵出水管连接的那根小管是做啥用的。水泵机身顶的那个阀门做啥用的。我这边都没这些。管道 …你做的工程机泵不是直接 坐在基础吗? 那中间+什么 减震类 器具?
回复
82楼
水泵出口的大口径管是 波纹管吗 ? 不想额。。。 不太懂室内暖通 谁给介绍下
回复