一组暖通工程照片(内行看门道,外行看热闹)
xinxin_renlei
2013年07月04日 14:37:42
只看楼主

和大家分享一组机房工程照片,敢问各位看出了门道没有?欢迎讨论!末端水泵1末端水泵2外线水泵1外线水泵2外线水泵3外线水泵4水泵1水泵2软化水,还没装完机房1机房2管路分(集)水器阀门主水管定压罐蝶阀,主水管补水的水箱补水泵主机,主水管

和大家分享一组机房工程照片,敢问各位看出了门道没有?欢迎讨论!


末端水泵1
1.jpg

末端水泵2
2.jpg

外线水泵1
3.jpg

外线水泵2
4.jpg

外线水泵3
5.jpg

外线水泵4
6.jpg
7.jpg

水泵1
8.jpg

水泵2
9.jpg

软化水,还没装完
10.jpg

机房1
11.jpg

机房2
12.jpg

管路
13.jpg

分(集)水器
14.jpg

阀门主水管
15.jpg

定压罐
16.jpg

蝶阀,主水管
17.jpg

补水的水箱
18.jpg

补水泵
19.jpg

主机,主水管
20.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg

免费打赏
张静045
2013年07月11日 17:48:20
53楼
不懂得水暖 开学习学习。
回复
yanghui19731001
2013年07月11日 18:58:39
54楼
学习了,天天有收获

回复
shandian2298
2013年07月11日 23:32:52
55楼
没看清制冷机组,比泽尔螺杆?
回复
zhanxlzhk
2013年07月12日 06:53:06
56楼
看起来设计规范、施工规范、施工人员素质高。有相关图纸上传让大家下载共享吗?谢谢。
回复
wxd912358021
2013年07月12日 11:05:02
57楼
谢谢分享 长知识了
回复
雨花冷机
2013年07月12日 12:26:37
58楼
走管倒是还行.但是哥们,你这个那么大的工程乍边个温度计都帮人家省了呢;P
哥一个都没看到
管道乍走,机器乍配.业主不管你,只要效果好就行
一般的老板也看不懂:lol
回复
xgruan
2013年07月13日 16:09:40
59楼
:)挺好!:):):):):):):):):):):):)
1、保温做的挺好;
2、管道没做木垫是吧(隔热,固定)
3、膨胀水箱没看到水位计
4、分水器支管没压力装置
回复
lsq047123
2013年07月15日 17:23:50
60楼
做的还是很规范的 还有很多问题啊 水泵是水冷的哈
回复
shengyuank
2013年07月15日 22:56:23
61楼
1、保温做的还是挺不错的
2、保温外应装铝皮保护
3、分水器、集水器处管道应做好标识,方便今后检修
4、水泵处水管建议加装放水管道及阀门,便于今后维修时将管道内积水排除
5、因排水为直接排放至地坪,建议落地支架膨胀螺丝处用水泥覆盖成馒头状,避免因腐烂、锈蚀造成安全隐患
回复
shengyuank
2013年07月15日 22:58:16
62楼
一味禅 发表于 2013-7-11 16:26 外行看热闹,请教为何管道均是黑色的?谢了因为黑色的是橡塑保温
回复