设计图纸因缺乏沟通产生设计冲突,该是谁的错?
nuannuan941
2013年07月03日 15:48:10
只看楼主

在暖通设计,安装时,由于设计院设计图纸时单纯设计空调图纸而没有与消防、装饰等设计人员沟通而产生的设计冲突,而施工方施工过程中又没有与消防部门相互协调,使得项目现场出现了一些暖通与消防的打架的现象比比皆是。设计院、施工方,究竟是谁的错?如图:风机盘管出风口下部直接被消防管直插,无论风机盘管采用侧送风还是散流器送风,考虑到天花吊顶必须低于消防管 ,那么风机盘管根本无法合理连接风口了。这张更加夸张,风机盘管下部是消防管,正前方是建筑横梁,可谓笼中之鸟,连风管都没有办法连接了。

在暖通设计,安装时,由于设计院设计图纸时单纯设计空调图纸而没有与消防、装饰等设计人员沟通而产生的设计冲突,而施工方施工过程中又没有与消防部门相互协调,使得项目现场出现了一些暖通与消防的打架的现象比比皆是。设计院、施工方,究竟是谁的错?

1155.jpg

如图:风机盘管出风口下部直接被消防管直插,无论风机盘管采用侧送风还是散流器送风,考虑到天花吊顶必须低于消防管 ,那么风机盘管根本无法合理连接风口了。

1156.jpg

这张更加夸张,风机盘管下部是消防管,正前方是建筑横梁,可谓笼中之鸟,连风管都没有办法连接了。

看来互相之间有效的沟通很重要啊,大伙说说,到这地步了,如何挽救?或者说还有的救么?有有过类似经历的前辈不?


1155.jpg


1156.jpg

免费打赏
老盖
2013年07月05日 10:48:42
23楼
要求设计单位在管线多的部位出局部截面图,并标注管线标高
回复
莫问封侯
2013年07月05日 11:00:22
24楼
忧心啊。。。。。。。。。。
回复
liuxuexi777
2013年07月05日 11:07:25
25楼
几方坐下来,好好沟通,真要较真,会不好处理!
回复
yiqiwanbei
2013年07月05日 11:29:53
26楼
职责不清晰就会造成这种结果
回复
xdq909
2013年07月05日 11:35:11
27楼
管网综合应列入设计范围,设计院也相应收取设计费用,这种问题不是出现在个别工程了,施工单位好的就自己改了,不好的就按图施工,然后扯皮
回复
wangjixiang_123_
2013年07月05日 11:51:35
28楼
跟帖跟帖跟帖
回复
www.xxz123.com
2013年07月05日 11:53:00
29楼
谢谢分享 ,学习了
回复
y_m_79
2013年07月05日 11:57:27
30楼

明显是设计院负担主要责任!
回复
meidi205
2013年07月05日 11:58:25
31楼
两边都有责任,设计方责任大些!
回复
胡小二
2013年07月05日 12:14:48
32楼
作为设计方,我表示现场监理和施工方在施工开始前,应分清前后顺序,避让原则,施工时,做到合理,可行!当然,设计院作为图纸源头,对此现象,责任重大,但追究起来,或者改善此状况,难度也还比较大。画了半年图纸,没见哪个项目,问我要过图纸,去搭建综合管线的~
回复