在暖通设计,安装时,由于设计院设计图纸时单纯设计空调图纸而没有与消防、装饰等设计人员沟通而产生的设计冲突,而施工方施工过程中又没有与消防部门相互协调,使得项目现场出现了一些暖通与消防的打架的现象比比皆是。设计院、施工方,究竟是谁的错?如图:风机盘管出风口下部直接被消防管直插,无论风机盘管采用侧送风还是散流器送风,考虑到天花吊顶必须低于消防管 ,那么风机盘管根本无法合理连接风口了。这张更加夸张,风机盘管下部是消防管,正前方是建筑横梁,可谓笼中之鸟,连风管都没有办法连接了。
在暖通设计,安装时,由于设计院设计图纸时单纯设计空调图纸而没有与消防、装饰等设计人员沟通而产生的设计冲突,而施工方施工过程中又没有与消防部门相互协调,使得项目现场出现了一些暖通与消防的打架的现象比比皆是。设计院、施工方,究竟是谁的错?
如图:风机盘管出风口下部直接被消防管直插,无论风机盘管采用侧送风还是散流器送风,考虑到天花吊顶必须低于消防管 ,那么风机盘管根本无法合理连接风口了。
这张更加夸张,风机盘管下部是消防管,正前方是建筑横梁,可谓笼中之鸟,连风管都没有办法连接了。
看来互相之间有效的沟通很重要啊,大伙说说,到这地步了,如何挽救?或者说还有的救么?有有过类似经历的前辈不?
13楼
放在同一个设计院设计不就行,说到底还是利益问题:(
回复
14楼
raincst 发表于 2013-7-4 09:16 这个要管线综合的这个要管线综合的
回复
15楼
davidwon 发表于 2013-7-5 09:19 甲方设计部审图的时候应该发现这些问题啊甲方设计部审图的时候应该发现这些问题啊
回复
16楼
是一阶段设计还是分几个设计?施工前有无图纸会审?有无施工方案或放样资料?问题很严重啊。
回复
17楼
重点还在设计部门
回复
18楼
现场压力最大
回复
19楼
这就需要业主 给力了
回复
20楼
甲方委托设计院出单项专业图纸就要考虑综合问题,应该指定某方进行综合补管检查~ 设计院只负责某部分图纸,不承担责任,但是有义务提醒业主会存在的问题。对于已经出来的问题还是需要解决。,比如那个风机盘管可以做个出风箱软管分开连接等~
回复
21楼
按说是应该做管线综合的,可是这个管线综合由谁来做?甲方要付多少钱?,如果甲方控制成本,又缺乏管理,设计院和施工单位无形中就合伙把甲方做掉了。。一个是按规范标准设计,一个是按图纸施工,貌似都没有错。。等干完了甲方就成冤大头了。。关键一开始对设计院就要明确管线综合的标高及定位,施工单位拿到图纸也要进行施工深化,至于合约怎么写,就看三方的谈判能力。。管线综合这个步骤是必须得有的。。
回复
22楼
各方都有责任的,碰上这种问题,施工方应该积极主动一点,相互沟通一下的
回复