关于人防工程生活水箱的设置问题?
小小泥鳅
2013年07月02日 18:04:34
只看楼主

看到很多人防工程的图纸中,生活水箱和饮用水箱都是分别拆开成两个小水箱放置,为什么要这样做呢?只用一个大的水箱不行吗??

看到很多人防工程的图纸中,生活水箱和饮用水箱都是分别拆开成两个小水箱放置,为什么要这样做呢?只用一个大的水箱不行吗??
asdvbm1
2013年07月10日 09:25:59
2楼
1、防水质污染:首先饮用水水质要求肯定比生活用水高,在战时,存在生活水被污染的可能,虽然几率很小;2、保证饮用水不被挪用
回复
小小泥鳅
2013年07月10日 11:27:51
3楼
yushuiw 发表于 2013-7-10 09:25 1、防水质污染:首先饮用水水质要求肯定比生活用水高,在战时,存在生活水被污染的可能,虽然几率很小;2、 …我看的图纸都是生活水箱被分成了两个放置,饮用水箱也被分成了两个放置,一共四个水箱,我想问的是生活水箱用一个大的,饮用水箱用一个大的,这样只用两个不行吗
回复
lxl269711045
2013年07月10日 16:16:00
4楼
xiaocongniqiu 发表于 2013-7-10 11:27 我看的图纸都是生活水箱被分成了两个放置,饮用水箱也被分成了两个放置,一共四个水箱,我想问的是生活水 …清理或维修水箱时,保证能正常供水
回复
sungen80
2013年07月20日 10:09:59
5楼
按你说的是可以合并的
回复
bjzkld
2013年07月20日 15:54:20
6楼
按你说的是可以的
回复
boya02
2018年08月14日 11:58:11
7楼

生活水箱和饮用水水箱一般分开布置,可以合用,但是合用时要设置饮用水不被挪用的措施,一般生活水箱和饮用水箱,一个防护单元各设置一个,如果体积过大,可以多设,只要满足容量要求就行


回复

相关推荐