施工方偷工减料导致钢梁失稳了怎么办
fionatao
fionatao Lv.4
2013年07月02日 13:42:26
只看楼主

这是一间钢结构夹层,设计为6*8M的空间中间一道钢梁,设计该梁为HN350*170*7*11,梁长8M。实际中施工方偷工减料,使用了25号槽钢替代,造成屋面板安装后该梁变形(失稳)。 该屋面设计荷载:恒载2KN,活载0.7KN。 请各位指教应该怎么办最省事最经济,可以设次梁减少受压翼缘的计算长度来处理吗,具体间距可以多少?


2013年07月05日 16:00:54
22楼
桥梁CAD系列软件之桥梁三维造型软件Bridge3D用户手册
回复
magangggzyc
2013年07月05日 16:18:50
23楼
xyl426 发表于 2013-7-4 15:29 混凝土结构缺陷声发射检测 长沙鹏翔电子科技有限公司 详见3w ndttech net因施工方偷工减料导致钢梁失稳,这除追究施工方必要的责任外,关键还要拿岀一个方法切实可行、并经设计等部门审核认可的加固方案,严禁盲目处理,以确保结构安装。对失稳梁作加固时,必须对其与之联接的柱、梁作相应的稳固处理。
回复
jayanhao
2013年07月05日 16:43:04
24楼
返工代价大,但是还是得返工的。至于价钱可以和施工方那边协商的,毕竟错在于他们那边。安全第一啊,楼主,一定要保证质量啊。
回复
莫问封侯
2013年07月05日 17:48:53
25楼
这尼玛都行 。。。。
回复
wangzl1976
2013年07月05日 21:22:42
26楼
这个不是技术问题,是原则问题。
回复
www.omtdp.com
2013年07月06日 15:05:17
27楼
检测追究责任呗,应该有合同的吧
深圳欧美特地坪工程业务范围包括:旧地面翻新改造,耐磨地坪,金刚砂耐磨地坪,超平地坪,硬化剂地坪,激光整平机,混凝土密封固化剂,混凝土硬化剂、激光整平机出租、激光整平机施工、地面翻砂起尘处理、楼板面一次成型等。
回复
wscandlq
2013年07月06日 22:18:46
28楼
一定要返工,这样的施工方太可气了
回复
雅典娜之神
2013年07月07日 09:10:44
29楼
胆子耶特大了!!!!
回复
忧天而行
2013年07月07日 10:31:19
30楼
施工方发现:邀请设计院做质量评估
监理方发现:停工整改,建议施工方邀请设计院做出质量评估
业主方发现:直接换掉监理人员,要求施工方必须按设计图纸返工,所有费用一律由施工方承担
回复
stchwzh
2013年07月07日 22:08:53
31楼
责令施工单位做出整改。并由其负全责就行了。
回复

相关推荐

APP内打开