这是一间钢结构夹层,设计为6*8M的空间中间一道钢梁,设计该梁为HN350*170*7*11,梁长8M。实际中施工方偷工减料,使用了25号槽钢替代,造成屋面板安装后该梁变形(失稳)。 该屋面设计荷载:恒载2KN,活载0.7KN。 请各位指教应该怎么办最省事最经济,可以设次梁减少受压翼缘的计算长度来处理吗,具体间距可以多少?
这不返工怎么行,出了事谁负责
回复
13楼
很全很好啊,多谢楼主分享啊,正好可以用上,希望以后楼主多多分享一些精品
回复
14楼
真牛逼= =
回复
15楼
混凝土结构缺陷声发射检测 长沙鹏翔电子科技有限公司 详见3w ndttech net
回复
16楼
这也太胆大了,理应返工。
回复
17楼
请设计院出方案,再改,一般可以通过增大钢梁截面积或增加斜撑或是增加柱,拆除成本较大,具体情况看使用功能来决定
回复
18楼
施工过程中,监理那里去了?材料进场如何报的?你这个事情牵涉还是比较大的,估计猫腻多,为了安全,首先考虑加固,要是ok的话万事大吉。要是不行的话还是返工吧。
回复
19楼
平常心对待
回复
20楼
谢谢 分享
回复
21楼
桥梁CAD系列软件之桥梁三维造型软件Bridge3D用户手册
回复