有哪位朋友能分享一下消火栓系统和自动喷淋灭火系统的消防水压估算公式?我现在计算都是按公式计算,又要一步步算阻力什么的很麻烦,又很花时间,就想找一个比较简便的,先谢谢了

有哪位朋友能分享一下消火栓系统和自动喷淋灭火系统的消防水压估算公式?我现在计算都是按公式计算,又要一步步算阻力什么的很麻烦,又很花时间,就想找一个比较简便的,先谢谢了
免费打赏
lonjh
2013年07月02日 09:22:14
2楼
住宅消防泵和公建消防泵和自喷泵为最不利点到消防水池高差加35米到40米,住宅如果需要设自喷(公共走道)自喷为最不利点到消防水池高差加20到25米。
回复
dlp55
2013年07月02日 14:56:31
3楼
如果是工业厂房呢?还有所加的35米到40米或20到25米是不是跟层高没有关系?
回复
lonjh
2013年07月02日 17:16:29
4楼
对于民用建筑跟层高一般没太大关系,厂房你可自己计算总结!
回复
lonjh
2013年07月02日 17:20:54
5楼
你可以计算一下,要满足栓出水量5L/s,民用建筑充实水柱就能满足要求,注意有人主张消火栓出水压力和水量均要满足要求!
回复
dlp55
2013年07月17日 12:08:09
7楼
感谢lonjh的解答,谢谢。请问还有其他高手的答案不?谢谢