三相四线漏电开关下面接了一台电焊机使用两个相线~380v,送不上电,一送就跳,请帮忙指点,不知道如何解决,我想是A+B≠0,可是象电焊机这样的普通负荷不能接漏电开关也是一个问题,如果把下面的漏电取消用普通开关,电是送上了,可是跳上一级漏保,也很不方便,求专家给说说,漏保这种情况如何使用。对上一级漏保如何选择
三相四线漏电开关下面接了一台电焊机使用两个相线~380v,送不上电,一送就跳,请帮忙指点,不知道如何解决,我想是A+B≠0,可是象电焊机这样的普通负荷不能接漏电开关也是一个问题,如果把下面的漏电取消用普通开关,电是送上了,可是跳上一级漏保,也很不方便,
求专家给说说,漏保这种情况如何使用。
对上一级漏保如何选择
12楼
支持
回复
13楼
是要跳的 与电焊机绝缘好象没什么关系~~
回复
14楼
三相电流虽然不平衡,但是也不会导致漏电开关掉闸的.如果绝缘没有问题,没有对地漏电,那就是接线有问题。这种情况要使用四极漏电开关。
回复
15楼
12楼的观点我认同,不过我如何解决呢,
我还没有见过两相漏电保护器啊
请指导一下
不胜感激
回复
16楼
1.根据漏电开关的工作原理以及基尔霍夫节点电流定律来说,只要流入的电流等于流出的电流,漏电开关就不会跳闸。
这里,你使用了线电压380V供电,IA+IB=0(流入的电流等于流出的电流),流过漏电开关零序互感器的电流仍然是零,与你三相负载是否平衡无关。
对于三相四线的漏电开关来说,既可以用于三相平衡负载,也可以用于需要零线的不平衡负载,更可以用于不需零线不平衡的(380V单相)负载。
对于三相三线漏电开关来说,既可以用于三相平衡负载,也可以用于不平衡的三相负载(指含有单相380V负载线路),但不能用于需要零线的不平衡负载。
2.对于负载来说,不论你的电压等级是什么,只要你是使用两条线的,它就是单相负载,它不会因你使用了两相电源(其实还是一相,两相是针对零线而说的)就会成为两相负载。
因此,不论你是使用线电压还是使用了相电压,对于单个负载来说,它仍然是单相负载。
在所有的电工理论中,对于单个负载来说,没有两相负载之说,是许多外行的人或者水平不够的人把使用了线电压的负载当成了两相负载!
回复
17楼
漏电开关是通过检测穿过零序互感器的电流是否等于零来判断是否有漏电故障的。
而根据基尔霍夫的节点电流定律,流入一个节点的电流必等于流出的电流,如果不等于,必定有分流支路。
三相三线漏电开关只有三条相线穿过零序互感器。三相四线漏电开关则增加一条零线穿过零序互感器。
因此,三相三线漏电开关不能用于需要零线的三相平衡和不平衡负载线路。而需要零线的三相平衡和不平衡负载线路必须使用三相四线漏电开关。
也就是说,两种漏电开关都可以用于不平衡负载线路,即使极端不平衡的负载线路也照样可以使用。但它们的区别在于一个只能用在不需要零线的线路(通用性不好),另一个既可以用于需要零线,也可以用于不需要零线的线路(通用性好)。
回复
18楼
不知道楼主的问题得到解决没?是何原因,向各位学习了,谢谢
回复
19楼
建议你去买一本航空工业规划设计院王厚余专家写的关于剩余电流保护的专业书.
回复
20楼
支持,许多莫名其妙的问题都是由于工作疏忽引起的,非常简单的问题,不用去钻牛角尖,仔细检查一遍就可解决.
回复
21楼
支持17楼:
1. 只要你的电焊机和线路绝缘正常,接线正确,都是可以接漏电开关的,并可正常工作.其原理17楼表达已很清楚.
2. 我估计其开关跳闸并非是因漏电所致,还与你选用的开关型号有关.因为焊机为感性负载,在合闸瞬间,激磁涌流较大,可能是造成开关跳闸的主要原因.
3. 建议你将具体数据统计出来(如开关型号/电源线长度/漏电电流/脱口时间等)再做探讨.
(老实人)
回复