三相四线漏电开关下面接了一台电焊机使用两个相线~380v,送不上电,一送就跳,请帮忙指点,不知道如何解决,我想是A+B≠0,可是象电焊机这样的普通负荷不能接漏电开关也是一个问题,如果把下面的漏电取消用普通开关,电是送上了,可是跳上一级漏保,也很不方便,求专家给说说,漏保这种情况如何使用。对上一级漏保如何选择

三相四线漏电开关下面接了一台电焊机使用两个相线~380v,送不上电,一送就跳,请帮忙指点,不知道如何解决,我想是A+B≠0,可是象电焊机这样的普通负荷不能接漏电开关也是一个问题,如果把下面的漏电取消用普通开关,电是送上了,可是跳上一级漏保,也很不方便,
求专家给说说,漏保这种情况如何使用。
对上一级漏保如何选择
免费打赏
乔歌
2007年09月10日 16:53:52
2楼
漏电保护很少双重,电焊机不能接漏电开关
回复
phanming
2007年09月10日 17:58:17
3楼
为什么不能接漏电开关
我们这里现在要求电焊机接漏电开关
我们如何做呢
请高手指教
回复
imamaner18
2007年09月10日 22:09:54
4楼
好的电焊机是能接漏保的,接了就跳,说明你的焊机漏电了 A+B不等于零?你这是什么理论?流入焊机电流与流出焊机电流是一样的
回复
dzhuyuan214
2007年09月10日 22:44:42
5楼
漏电保护很少双重,电焊机不能接漏电开关
漏电开关开关应该使用的是三极的把!!!!!!
可以换成四极漏电断路器使用.

回复
lingxuct
2007年09月11日 02:48:52
6楼
支持4楼!
回复
phanming
2007年09月11日 16:20:14
7楼
我对楼上的老兄说的我听不明白
电焊机是两个相线380v 根本不用N
漏电保护器应该算做零序保护,在不漏电的情况下AN=0;BN=0;CN=0;A+B+C=0(三相平衡时)这些时候都不会出现零序电流,
我已经检查过了,电焊机根本就没有没有漏电,绝缘很好,可是就是不能送上电,电焊机是380v的,我接的是AC相,其他的接法我也试过了,只有接220V时不跳。
难道电焊机不能接漏电保护
回复
phanming
2007年09月11日 17:35:50
8楼
使用三相漏电保护器如何
回复
老灰兔子
2007年09月11日 23:01:04
9楼
对于三相四极漏电开关来说,不论你是单相380V(这里不能称为两相)负载还是单相220V负载,只要你的负载正常的,接线正确、应该是完全可以使用的。

但是现在你的单相380V电焊机一接上去就跳闸,这肯定有问题,不是电焊机有漏电故障就是接线错误。

请检查电焊机的初级对外壳、初级对次级的绝缘电阻是否符合要求?检查你的接线是否正确?
回复
tianuu
2007年09月11日 23:12:15
10楼
对于你的三相漏电开关,它计算IA+IB+IC是否等于零;等于零,平衡,不漏电;不等于零,大于某个门槛值,比如30mA,就认为漏电,跳掉.电焊机使用两个相线~380v,相当于一个不平衡负载,导致了IA+IB+IC不等于零.
用两相电源的电焊机,不能接在三相漏电开关上.
回复
tengwei520
2007年09月12日 11:03:37
11楼



你们所谓的单项380V是什么意思,3相380V它指的是线电压,单项还是220V,我不知道单项380V是什么意思,而且漏电开关是检测零线上面的漏电的,也就是剩余电流,而并非零序电流(即三相不平衡电流)