各位师傅电容柜补偿??
tanguandong
2013年06月29日 19:10:41
只看楼主

这是杭州火车东站的电容补偿.....图中数据功率因数 0.824 算低了吗? 多少才合适....为什么电压如此高? 相电压高达238.4V ! 我还发现,每手动多投入一组电容(50k乏)就多增加1.2V 电压! 这是什么现象??

IMAG3093.jpg 这是杭州火车东站的电容补偿.....图中数据功率因数 0.824 算低了吗? 多少才合适....为什么电压如此高? 相电压高达238.4V ! 我还发现,每手动多投入一组电容(50k乏)就多增加1.2V 电压! 这是什么现象??

IMAG3093.jpg

建筑电气
2013年06月29日 23:16:29
2楼
关注 不懂 求高手
回复
zhaojg1020
2013年06月30日 18:37:38
3楼
1、0.824肯定低了啊,一般都补到0.9以上的
2、功率因数高电压升高很科学啊
3、你看看变压器出来的电压是多少。
回复

相关推荐