承载力修正埋置深度
三人行结构骗人
2013年06月28日 22:29:37
只看楼主

比如地下两层吗,层高3600,地上17层层高3000,主楼南边地下车库一层,层高3600,上部为覆土,筏板厚度为800,筏板顶为地下室底,这个基础埋置深度为多少呢?好像有不同的意见

比如地下两层吗,层高3600,地上17层层高3000,主楼南边地下车库一层,层高3600,上部为覆土,筏板厚度为800,筏板顶为地下室底,这个基础埋置深度为多少呢?好像有不同的意见
免费打赏
icemountain2000
2013年06月29日 09:59:29
2楼
800,个人意见,我觉得地基深度修正,应该是独立基础上覆土。
回复
cadxzhou
2013年06月30日 10:05:03
3楼
有变形缝断开时,基础的埋置深度是3.6+0.8;与地下车库联成整体时,3.6+3.6+0.8 。
回复
三人行结构骗人
2013年06月30日 22:25:55
4楼
cadxzhou 发表于 2013-6-30 10:05 有变形缝断开时,基础的埋置深度是3.6+0.8;与地下车库联成整体时,3.6+3.6+0.8 。在输入地质资料的时候,承载在修正埋置深度是多少呢?主楼与车库在一块,还有室内外高差是按建筑标的0.45输入.还是有别的要求呢?
回复
龙枪虎豹骑
2017年05月02日 09:14:27
5楼
前辈您谦虚了 。。我也是刚好看书看到的
回复
vladiusaa
2017年05月02日 10:50:31
6楼
基础埋深一定要弄明白的,谢谢分享。
回复
killerjacks
2017年05月02日 15:33:46
7楼
承载力计算分析一定要满足规范要求,谢谢分享啊。
回复