打桩部门的意见是要回填土,人工挖孔至中等风化层后可采用孔内爆破施工,成本可低一些,但是现场的土全是强风花岩(风化黄沙),由于基槽部分有大坑,需回填4m多,桩钻孔需大量水,土有可能被水冲塌落,自己觉得土不稳定。 现在基础部分没施工,但是挡土墙早施工完了,且挡土墙高12m,所以无法用土钉锚杆了,本来打算挖孔桩了,可是下边基本上都是中等风化岩了,甲方不同意打桩,觉得费用太高,现在的问题是中等风化岩能不能直接坐上基础,不产生滑坡呢,岩石层理与边坡同。
打桩部门的意见是要回填土,人工挖孔至中等风化层后可采用孔内爆破施工,成本可低一些,但是现场的土全是强风花岩(风化黄沙),由于基槽部分有大坑,需回填4m多,桩钻孔需大量水,土有可能被水冲塌落,自己觉得土不稳定。
现在基础部分没施工,但是挡土墙早施工完了,且挡土墙高12m,所以无法用土钉锚杆了,本来打算挖孔桩了,可是下边基本上都是中等风化岩了,甲方不同意打桩,觉得费用太高,现在的问题是中等风化岩能不能直接坐上基础,不产生滑坡呢,岩石层理与边坡同。
大家有没有好的办法呀,这样可以吗,还是地需要另想办法?
12楼
不懂不过觉得很复杂
回复
13楼
按《地基基础设计规范》5.4.1进行验算,若不满足,可以将靠近挡土墙的基础再降低一些标高至满足验算。
回复
14楼
cnwcnw1122 发表于 2013-7-2 15:40 按《地基基础设计规范》5.4.1进行验算,若不满足,可以将靠近挡土墙的基础再降低一些标高至满足验算。围观,时刻关注
回复
15楼
“岩石层理与边坡同”,是否是说岩石的结构面是外倾的(层理与边坡同),如果是,那么在较大的荷载下(比如高层),就可能在层理面处出现滑移(滑坡)。防止滑坡,不是建筑采取桩就可解决的,而是处理滑坡体。外侧的基础降低埋深,减小对挡墙的压力,若已在中风化岩上,按图示的埋深已可以。是几层的房子?
回复
16楼
关键是要考虑到B轴基础应力不要压到挡墙上(不仅是重力作用下还包括水平地震作用下),挡墙是挡不了房子的(另外12m的挡墙太大了,参考下国标图集就知道了)。我觉得可以将B轴基础外边至挡墙底范围内的空间用素砼浇筑,尽可能降低对挡墙的影响。
回复
17楼
不知道啊 血压变
回复
18楼
坐等地质勘察的解答。
回复
19楼
没有看懂,不过貌似挺复杂的。
回复
20楼
坐等大神出现,菜鸟啥也不懂哇
回复
21楼
怎么还在悬崖边上做工程呢
回复