一个70mx60m框架结构的3层建筑层,3层一共高17.7m。其中有一跨8.4mx9.6m的钟楼出屋面高约16m。这样的建筑高度是按小于24m取,还是按大于24m?在位移计算的时是否需要考虑这16m高的钟楼?望高手指点~
一个70mx60m框架结构的3层建筑层,3层一共高17.7m。其中有一跨8.4mx9.6m的钟楼出屋面高约16m。
这样的建筑高度是按小于24m取,还是按大于24m?
在位移计算的时是否需要考虑这16m高的钟楼?
望高手指点~
2楼
高度按照小于24的取,要考虑钟楼的位移。
突出的钟楼要提高抗震等级,按照钟楼高度确定,且柱子的抗震等级相应下延一层(只要钟楼局部就可以)。
这个钟楼一般都是单跨了,高度达到高层的范围,所以遇到变态的审图,还要让你按照大震不倒来核算下。
回复
3楼
ruguoni 发表于 2013-6-27 09:53 高度按照小于24的取,要考虑钟楼的位移。突出的钟楼要提高抗震等级,按照钟楼高度确定,且柱子的抗震等级 …建筑本来就是7度的乙类建筑,这样的话 钟楼就是一级抗震 钟楼下一层相关范围也是一级?。
回复
4楼
elfaming2516 发表于 2013-6-27 14:08 建筑本来就是7度的乙类建筑,这样的话 钟楼就是一级抗震 钟楼下一层相关范围也是一级?。按抗震设防分类标准3.0.1-4条中理解,钟楼可不按照乙类建筑确定抗震等级。你的主体高度为17.7m,按照抗规里7度的多层是三级抗震,乙类提高一级为二级。而上部塔楼可不按照乙类来提高,按高规是二级,所以你通盘按照二级抗震来考虑。
回复
5楼
ruguoni 发表于 2013-6-27 14:34 按抗震设防分类标准3.0.1-4条中理解,钟楼可不按照乙类建筑确定抗震等级。你的主体高度为17.7m,按照抗 …嗯,完全懂了 谢谢指点~~
回复
6楼
本帖最后由 ruguoni 于 2013-6-27 18:54 编辑 elfaming2516 发表于 2013-6-27 17:34 嗯,完全懂了 谢谢指点~~呵呵,大家一起学习。不过我的答案可不打包票对哦。那是因为我以前碰到过这样的项目,也是乙类建筑,也有这么个钟楼。当时就是这么理解的。最后审图中心也没提关于钟楼的问题。所以我就简单认为这样的理解是“正确”的。
回复