请问各位高手在计算结构周期位移比时,能采用弹性膜不?弹性膜也是平外面外刚度为0,平面内真实刚度,这样的话理论上来说用这个计算出来的结果应该更真实。
请问各位高手
在计算结构周期位移比时,能采用弹性膜不?弹性膜也是平外面外刚度为0,平面内真实刚度,这样的话理论上来说用这个计算出来的结果应该更真实。
6楼
无中生有 发表于 2015-6-4 12:49 如果屋面有大开洞或者我的屋面不浇筑混凝土是空的,是不是就选用弹性膜来计算位移比周期比这些东西你的这个楼要是屋面有大开洞,那么计算位移周期指标的时候还是要在刚性楼板假定的前提下,就是你哪个楼层是弹性模就定义弹性模,计算指标还是要在刚性楼板前提下,局部的弹性板单独定义。 看下高规5.1.5条和条文说明加深理解。 我说错了楼主不要打我啊:lol
回复
3楼
不能采用弹性膜
回复
4楼
还是要刚性楼板假定 除非你楼层有大开洞或者其他不符合刚性楼板假定的地方
回复
5楼
风行者 发表于 2015-6-4 09:48 还是要刚性楼板假定 除非你楼层有大开洞或者其他不符合刚性楼板假定的地方如果屋面有大开洞或者我的屋面不浇筑混凝土是空的,是不是就选用弹性膜来计算位移比周期比这些东西
回复
7楼
规范有规定,不可以
回复
8楼
进来学习的
回复
9楼
风行者 发表于 2015-6-4 14:03 你的这个楼要是屋面有大开洞,那么计算位移周期指标的时候还是要在刚性楼板假定的前提下,就是你哪个楼层 …谢了哈,币就给你了在追问一句,抗规3.4.3条文里这句意思不是可以按照实际平面内的刚度来来算位移比嘛,那弹性膜应该最合适啊?我勾选了强制刚性楼板假定,然后又定义了单独的弹性膜楼板,计算的时候PKPM是按照那个来算了?
回复
10楼
无中生有 发表于 2015-6-5 11:24 谢了哈,币就给你了在追问一句,抗规3.4.3条文里这句意思不是可以按照实际平面内的刚度来来算位移比嘛, …按国外的有关规定,楼盖周边两端位移不超过平均位移2倍的情况称为刚性楼盖,这一条很容易满足所有说大部分工程都是符合刚性楼板假定的,你算周期位移指标要强制刚性楼板假定,说明书上说这样就变成3个自由度,提高分析效率,算内力和配筋的时候就不要强制刚性楼板假定了, 强制刚性楼板假定和刚性楼板假定不是一个概念,你算配筋的时候 用到定义弹性模。
回复
11楼
顶~~~~~~~~~~~~
回复
12楼
我今天也碰到这种问题了,开大洞,我去审图那里沟通下
回复