1,、开大洞结构若不能刚性假定,那么计算位移比该怎么操作?2、计算层间位移角,点不点刚性楼板假定?我一般的做法是在点和不点两种情况均算到满足要求;不知各位平常怎么做的?
1,、开大洞结构若不能刚性假定,那么计算位移比该怎么操作?
2、计算层间位移角,点不点刚性楼板假定?我一般的做法是在点和不点两种情况均算到满足要求;
不知各位平常怎么做的?
2楼
给你顶下,我觉得问题很好,不过我新手,只能等回答:lol
回复
3楼
计算位移比、周期比等整体性数据,都点取“强制刚性楼板假定”,进行内力计算截面设计时,则不应点取。
回复
4楼
都要点刚性楼板,
抗震规范》的主编王亚勇在《建筑抗震设计规范疑问解答》一书4.2中更是明确指出:在刚性楼板假定条件下,当计算小震作用的楼层最大弹性水平位移(或层间位移)值与该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值大于1.2时,判断为扭转不规则;当比值接近1.5时,判断为特别不规则;当比值大于1.5时,一般判断为严重不规则。计算层间位移角时,对于一般的结构,可以采用刚性楼板的假定;对于有转换层等复杂高层建筑,不宜采用刚性楼板的假定。
回复
5楼
一般对于开大洞的地方要定义弹性板,计算的时候刚性假定还是要点的。
回复
6楼
看指标的话就点,看配筋就不点!
回复
7楼
抗规,3.4.4条1款2)和3)项及条文说明,算扭转位移比的时候,因楼板开大洞,楼板不满足刚性楼盖的假定,要定义弹性膜。:lol
回复
8楼
xiayuning84 发表于 2014-3-4 09:58 都要点刚性楼板,抗震规范》的主编王亚勇在《建筑抗震设计规范疑问解答》一书4.2中更是明确指出:在刚性 …那么开大洞的情况怎么解决呢
回复
9楼
开大洞设置封边梁,也就是规范中所说的采取其他措施满足楼板的刚性。
回复
10楼
如果开洞在角部我觉得不能点,中间的话要点,然后附加楼板应力分析
回复
11楼
学习,受教了......
回复