应用无功补偿节电能在有功电表体现出来吗?
hanyanxin
hanyanxin Lv.2
2007年09月10日 09:46:56
只看楼主

某现场的负载全都是电机,没安装无功补偿器之前的功率因数为0.75左右,补偿后功率因数提高到了0.95,但是有功电表上根本就体现不出来节电的的效果,现场没有无功电表。

某现场的负载全都是电机,没安装无功补偿器之前的功率因数为0.75左右,补偿后功率因数提高到了0.95,但是有功电表上根本就体现不出来节电的的效果,现场没有无功电表。
ccc678
2007年09月10日 16:05:01
2楼
电容补偿的是感性无功,至于有功基本不变。如是就地补偿,则线路的有功损耗相对会小点。
回复
lbfemail
2007年09月10日 22:09:42
3楼
体现是在综合电表上,就像你看到的0.95
回复
hanyanxin
2007年09月11日 16:24:25
4楼
客户那边只有一块有功电表,没有其他的表
回复
首席技术官
2007年09月11日 23:37:31
5楼
没有无功表的一般都是低压计量的,且一般都是不收力率电费的(因为没有无功表)
由于是低压计量,所以补偿装置对变压器的节能有作用但是体现在供电局那里损失小了,你单位依旧.
车间分散、就地补偿可降低一点线损(如果电动机线很长的话)

如果你是高压计量但没有无功表,一般情况是收费极不合理的地区。或偏远地区、供电局高度自主地区。

“有功电表上根本就体现不出来节电的的效果”----有功的节能要看一段时间的有功电量的增减情况,同时还要考虑到实际负载是否平均,季节性是否突出,少则1个月的有功电量,多则几个月的有功电量。

回复
caoqq
2007年09月12日 09:02:34
6楼
功率因数高了,对减少自身的线路损耗也是有益处吧。
回复
hanyanxin
2007年09月12日 10:50:49
7楼
我们这边是低压计量
回复
sushibo4321
2007年09月28日 19:44:03
8楼
扬帆小姐的分析入木三分,学习了
谢谢
回复
电气油子
2007年10月07日 13:18:19
9楼
回复
shenzhen_aut
2007年10月08日 11:02:11
10楼


同意这个说法!
我的理解:
从理论上说,无功补偿,是为了使电网无功就地平衡,减少电网大系统的无功容量,提高有功容量,使电网的效率提高,安全性提高。对于用户来说,作无功补偿,是保护“电网环境”,是一种义务,节电的功效很少。实质性好处是电网安全了,用电有保障。如同城市的大环境好了,在城市生活生产的质量也就随之提高。
据大量数据测算,低压用户的无功补偿,在有功电量的好处为:
每补偿1Kav的无功,可以得到7--9W的节电效果。这千分之7--9的好处,实在是意义不大。

政府为了让用户提高功率因数,保证电网安全,用功率因数调节费的方式来推动用户补偿,实在是不得已的作法。如同污染环境要罚款一样。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复

相关推荐

APP内打开