计算无梁楼盖地下室底板,在SLABCAD按照倒楼盖有限元计算 承台范围中 的这些配筋数据是不是可以不管.。。如若不管,这些单桩承台配筋依据在哪?
计算无梁楼盖地下室底板,在SLABCAD按照倒楼盖有限元计算 承台范围中 的这些配筋数据是不是可以不管.。。如若不管,这些单桩承台配筋依据在哪?
2楼
选最大的配筋就可以了
回复
3楼
xiebin_19871027 发表于 2013-6-24 16:28 选最大的配筋就可以了承台的配筋也是需要看 这计算结果中,承台区域内的最大配筋么?你看下结果,有70多,承台配筋太大了哦:L
回复
4楼
看柱边最大的配筋就行了,请楼下指正!
回复
5楼
zyhjiao 发表于 2013-6-25 11:39 看柱边最大的配筋就行了,请楼下指正!我感觉应该也是,就是没依据:L
回复
6楼
这个还好了了
回复
7楼
承台里面可以不管,
回复
8楼
很实用的资料
回复
9楼
最好用其他工具复核一下,有限元算的最大值不一定是配筋值,这在其技术手册中也是说明了的
回复
10楼
好资料,学习了,谢谢
回复
11楼
本帖最后由 哈哈嘻嘻qw1 于 2016-6-27 15:23 编辑
有个问题你可能搞混了,在计算无梁楼盖的时候桩承台我估计你是按柱子输入的,那么在SLABCAD里只能把你的承台当作一个无限刚性的柱墩来考虑的,而承台的受力是由于桩反力引起的,上部的柱子作为支座,那么你此时看承台内部的配筋你觉得有意义吗?建议:单独手算或者用小程序计算承台的配筋,单桩承台按构造即可,无梁楼盖的配筋不需要看内部数值,如有问题请继续追问
回复