项目位于6度区,90m,单栋一层地下室(地下室未超出主楼范围线)。结构建模时,嵌固端是选在基础顶还是选择在地下室顶板呢?底部加强区无论是顶板还是基础,均一样。选在在基础顶:可不需要满足地下室刚度与首层刚度2倍的关系,地下室顶板不需要做到180厚。选在地下室顶板:降低了结构计算高度,水平荷载作用下结构内力减小,顶板厚160.不利的是要满足刚度比,即使加上挡土墙也不够,还要把部分墙加厚加长。请教论坛各位专家,给予解惑:这种情况,到底是选在地下室顶板经济还是基础顶经济?
森林木 发表于 2013-11-23 22:45 我的论文里有相关论述论文看看呢 谢谢 学习学习
回复
33楼
feilideliubo 发表于 2013-11-23 23:09 论文看看呢 谢谢 学习学习你到我的论文里去下载吧
回复
34楼
应该是嵌固在地下室顶板经济点!
回复
35楼
感谢楼主的分享 学习了
回复
36楼
楼上的,楼主还没搞懂这个问题呢
回复
37楼
呵呵,学习,好紧张的学习中啊……加油!
回复
38楼
前段时间微博有人讨论过楼主的这个问题
朱丙寅老师就曾说过,嵌固部位选择越向下越不经济
回复
39楼
weibo.com/1913059167/AgyXtyhx0
这是前段时间在微博有人问的问题,大家可以看看评论,很多老师都在里面表示了自己的看法。。。
LZ可以去看看。。。
回复
40楼
这个要具体比较才能得出正确的结果,你可以找个预算的帮你分析比较下两个方案的优劣,根据一般经验,顶板嵌固,方便简单,可能造价更省点
回复
41楼
越往下约难吧,呵呵。
回复