大家帮忙讨论一下 线路冷备用 除了进线高压开关小车要冷备用位置,变压器高压开关也...
runfire
runfire Lv.2
2013年06月23日 21:38:15
来自于电站工程
只看楼主

被同事问倒了 一条高压配电线路有:进线隔离闸刀--进线开关(ABB小车)-隔离闸刀 --变压器高压开关(ABB小车)---变压器---变压器低压开关 现在是该电路从运行转换成冷备用 请问是否只用把进线开关处于冷备用状态即可 而不用管变压器高压开关是否在试验位置?若变压器高压开关也必须在试验位置,请问将变压器高压开关从"工作位置拉至试验位置" 这个步骤是在变压器高压开关断开后执行 还是在 进线开关断开后执行? 为什么

被同事问倒了 一条高压配电线路有:进线隔离闸刀--进线开关(ABB小车)-隔离闸刀 --变压器高压开关(ABB小车)---变压器---变压器低压开关 现在是该电路从运行转换成冷备用
请问是否只用把进线开关处于冷备用状态即可 而不用管变压器高压开关是否在试验位置?
若变压器高压开关也必须在试验位置,请问将变压器高压开关从"工作位置拉至试验位置" 这个步骤是在变压器高压开关断开后执行 还是在 进线开关断开后执行? 为什么
谢谢大家
免费打赏
电气奇才
2013年06月23日 22:22:26
2楼
这是一个高压电气技术人员的常识问题,对于手车式高压开关柜你如果不把断路器断开,手车就和手车上的断路器及柜体是机械闭锁的,你拉不出来手车的,只有把断路器断开分闸后,这时手车才处于机械解锁状态,才可以自由摇入和摇出,所以答案你一想就明白了:lol:lol:lol:lol:lol
回复
runfire
2013年06月24日 21:07:39
3楼
myqinpeng 发表于 2013-6-23 22:22 这是一个高压电气技术人员的常识问题,对于手车式高压开关柜你如果不把断路器断开,手车就和手车上的断路器 …谢谢 我知道要断开 我的问题是 断开后要不要拉变压器开关到实验位置?如果要拉到实验位置 是什么时候拉.
回复
zhenwuling
2013年06月30日 22:22:58
4楼
本帖最后由 zhenwuling 于 2013-6-30 22:25 编辑

一周前的问题了,不过我也来请教下其他人,看看我说的对不对。
楼主你这个“该电路冷备用”范围好像宽了点,到底是“进线冷备用”还是“变压器冷备用”,亦或者是“进线和变压器均转为冷备用”?在我们单位,是一条110KV进线带2段母线下面有2台主变,若进线转冷备用,是跟2台主变压器无关的,在我们这里进线跟2台主变是2码事,若变压器也要冷备用,必须有个“1#(或2#)主变转冷备用”这个调度命令。不知道这样解释你明白了没?
按你说的你的进线只带一个变压器,可能你这个冷备用的目的是连变压器也要包括进去了,若如此就必须把变压器也转冷备用状态,即把变压器高低、压开关都退至试验位置。若是检修状态,还需把各刀闸也拉开,做好安全措施。

回复
lingxuct
2013年07月03日 14:14:00
5楼
线路与变压器是什么关系,需要一次系统图才能搞清楚。

线路冷备用,简单的说,就是线路两侧开关都处于冷备用(没有接地),其他的是变电所内部制度,与线路冷备用没直接关系。
回复

相关推荐

APP内打开