施工单位在图有明显问题时不提出来,自作主张,怎么办
高处能胜寒
2013年06月22日 20:12:08
只看楼主

前段时间发一个设计变更,由于叫同事帮打印的,由于CAD字体不全,里面的三级钢筋符号以问号的形式显示,就打印出来了,同事没有看,就发出去了,施工单位看到图后,看到钢筋符号是问号,也不询问,直接用二级钢筋代替,请问这种情况是谁的责任呢。

前段时间发一个设计变更,由于叫同事帮打印的,由于CAD字体不全,里面的三级钢筋符号以问号的形式显示,就打印出来了,同事没有看,就发出去了,施工单位看到图后,看到钢筋符号是问号,也不询问,直接用二级钢筋代替,请问这种情况是谁的责任呢。
免费打赏
guozfh
2013年06月22日 20:13:59
2楼
都有问题。
回复
設計詩
2013年06月22日 23:23:28
3楼
设计图纸不是有总说明嘛?应该交代了的拉~
回复
adment
2013年06月23日 00:09:41
4楼
都有责任,设计签名是应看清楚和校对,施工队在图纸表达不清晰是应提出,这是他的责任
回复
无间道
2013年06月23日 06:00:33
5楼
按照建筑法,施工单位未发现问题或发现问题自作主张进行施工,施工单位是不免责的。但建设单位未能提供合格的设计图纸应该负主要责任。
回复
cadxzhou
2013年06月23日 08:57:29
6楼
当然设计负责。
回复
faintgp
2013年06月23日 11:06:14
7楼
肯定是设计的主要责任,其实人只要按间距按直径放上了,二级钢和三级钢在计算的时候不一样,但是放在混凝土里,其实差别真不大。。。
回复
hyp1962
2013年06月23日 20:16:48
8楼
这种情况施工单位是负主要责任的。
回复
高处能胜寒
2013年06月24日 00:50:06
9楼
faintgp 发表于 2013-6-23 11:06 肯定是设计的主要责任,其实人只要按间距按直径放上了,二级钢和三级钢在计算的时候不一样,但是放在混凝土 …按理说,这是错误的图,不能指导施工,他们应该提出来的。
回复
liuaiai123
2013年06月24日 09:29:03
10楼
高处能胜寒 发表于 2013-6-24 00:50 按理说,这是错误的图,不能指导施工,他们应该提出来的。设计单位三级校审不到位,让有问题的图出图,不该。施工单位自作主张,想当然,自身应承担损失。监理监督不到位,应记过。建设单位倒没什么,可以追究其他三方责任。
回复
我本平凡
2013年06月26日 08:33:06
11楼
责任是双方的,不是单方面的
回复

相关推荐