请教熔断器熔体额定电流的问题
晓荷
晓荷 Lv.12
2007年09月09日 23:27:59
只看楼主

架空线路采用熔断器做短路保护时其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍.试问如果明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A,架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器,方案是否可行,书上面说不行,应采用额定电流为150A熔体做短路保护,我怎么也想不明白,不应该是熔体额定电流小于等于215*1.5=322.5A的吗?怎么会是150A呢.请高手指教一下,

架空线路采用熔断器做短路保护时其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍.试问如果明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A,架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器,方案是否可行,书上面说不行,应采用额定电流为150A熔体做短路保护,我怎么也想不明白,不应该是熔体额定电流小于等于215*1.5=322.5A的吗?怎么会是150A呢.请高手指教一下,
免费打赏
lishuaidq
2007年09月10日 08:50:16
2楼
是的。不过我想知道,你说的。架空线路采用熔断器做短路保护时其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍.。这个的出处
回复
晓荷
2007年09月10日 21:15:01
3楼
我在一级建造师考试书上看到的.不知道哪出错了,还是我理解有问题

就是这么拽111

可以这么理解,”额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍”,1.5倍可以理解为熔断器熔断电流,额定与熔断间为1.5被关系,215A是线所承载的最大电流,超过215A需要熔断器起到短路保护,也就是说215相当于熔断器短路电流,那么额定电流就是215/1.5约=150A

回复

相关推荐