某卫生间给排水布置图,请大家指教
hlkzy901010
2013年06月21日 14:51:34
只看楼主

某卫生间给排水布置图,请大家提出自己的做法和建议!都说说理由。附件中有cad图,欢迎大家把自己的做法画完传上来,学习一下,谢谢!附件:

某卫生间给排水布置图,请大家提出自己的做法和建议!都说说理由。

附件中有cad图,欢迎大家把自己的做法画完传上来,学习一下,谢谢!

25.jpg


附件:



25.jpg

f0dfcbd159dd846418e4.rar
235 KB
立即下载
免费打赏
disone
2013年06月21日 17:47:22
2楼
1.给水立管阀门放的位置不好;2.厕所缺少拖布池;3. PL-1横支管应做环形通气管 4.两排蹲位在允许的条件先应该向上移,留出排水立管的位置,不影响蹲位使用。 其他的没看出来,个人观点
回复
gududefan
2013年06月24日 09:12:32
3楼
很多细节的问题,给水立管要放也放一个角落,可以在洗脸盆的那个角落,给水管子走的是吊顶,左边的管子走的不是太合理,洗脸盆地漏的摆放位置;器具数量有点多,要加环形通气管了,都是细节上的问题
回复
xieguangling
2013年06月24日 15:03:11
4楼
大便器有点多,应该要环形通气管,本人觉得洗手盆的废水单独排放好一点,还有就是给水立管布置在洗手盆的那个墙角好一点。纯属个人观点,望帮得上
回复
一呆王
2013年06月24日 17:09:57
5楼
如果是吊顶的话,J1可以从门过,也可以埋地经过门,浪费太多了,而且暗装的话尽量不要过柱子。P3挪下,空出J2的位置,不然做出来感觉不着劲。地漏位置调整下,还有污水池,通气管。
回复
zasdwer625
2013年06月24日 17:39:39
6楼
环形通气11111111111111111111111111111111111111111111111111
回复
青春37度
2013年06月24日 20:38:30
7楼
disone 发表于 2013-6-21 17:47 1.给水立管阀门放的位置不好;2.厕所缺少拖布池;3. PL-1横支管应做环形通气管 4.两排蹲位在允许的条件先应 …补充一下吧:小便器处设立管浪费,接到PL-2处,给水立管设置一个就够了,给水立管设置距离用水量大的器具较远,不合理,地漏设置于洗脸盆台面下,女卫大便器处地漏可取消,女卫洗脸盆处排水管线接法有失误,清扫口没有定位,距墙位置不明确,小便器不用设置清扫口,这是补充的一些错误
回复
wwj-gpszx
2013年06月24日 21:19:48
8楼
1、给水立管离主要用水点较远,可靠近蹲便设置。
2、给水管如果墙内暗设,基本不可行,管径太粗。
3、PL-1布置有问题,需要通气管,但很难完全满足规范的设置要求。
回复
wanlei1989
2013年06月25日 10:15:01
9楼
路过学习下
回复
sky019
2013年06月25日 16:12:08
10楼
大家分析的很不错。学习了。这些都是设计过程的细节问题,平时都应该学习、总结,这样才有提高。
回复
ares87jy
2013年06月26日 06:59:20
11楼
上面都是高人啊,学习了
回复

相关推荐

APP内打开