建筑给排水设计卫生间沉箱问题
kimboy2
kimboy2 Lv.3
2014年03月27日 14:56:04
只看楼主

卫生间D-2的三根立管为什么不能放到卫生间D-1一起呢??师傅说是卫生间沉箱。但我搞不清楚卫生间沉箱的概念,那位可以帮我解答一下??尽量详细点。。

卫生间D-2的三根立管为什么不能放到卫生间D-1一起呢??师傅说是卫生间沉箱。但我搞不清楚卫生间沉箱的概念,那位可以帮我解答一下??尽量详细点。。

未命名.JPG

免费打赏
dyjinglilili
2014年03月27日 16:46:08
2楼
看不清楚照片
回复
eyuxiong
2014年03月27日 17:30:40
3楼
同层排水,排水横支管在本层,除非穿梁,你没法利用边上那根立管。
回复
kimboy2
2014年03月27日 17:39:22
4楼
eyuxiong 发表于 2014-3-27 17:30 同层排水,排水横支管在本层,除非穿梁,你没法利用边上那根立管。哪根??看不懂你说的??
回复
bruceleeeeee
2014年03月27日 22:30:02
5楼
难道是防止漏水吗?
回复
zcll一定行
2014年03月27日 23:04:33
6楼
即使不是沉箱(同层排水)也不能利用,排水管不能穿衣帽间,你转到室外也不合适!沉箱排水就是同层排水,该户的排水横管在本户层,不在下一层,该卫生间地板是降板的!如果你还理解不了,希望你能尽早转行!给分吧!
回复
小天下
2014年03月28日 07:24:59
7楼
进来学习一下
回复
yanyao002
2014年03月28日 10:35:32
8楼
卫生间沉箱即卫生间结构楼板比同层楼板标高要低(一般为30cm),这种做法的排水支管是坐在本层,最后回填比本层楼面低2cm,看了你发的图,D2要与D1合用立管要的话,你D2的排水横贯要穿过结构梁及那个衣帽间,这是不允许的,必须单设立管!
回复
yanyao002
2014年03月28日 10:36:43
9楼
卫生间沉箱即卫生间结构楼板比同层楼板标高要低(一般为30cm),这种做法的排水支管是坐在本层,最后回填比本层楼面低2cm,看了你发的图,D2要与D1合用立管要的话,你D2的排水横贯要穿过结构梁及那个衣帽间,这是不允许的,必须单设立管!
回复
raoysh
2014年03月28日 11:01:31
10楼
楼上几位回答很完整,路过学习下
回复
liuyanshuo
2014年03月28日 11:49:29
11楼
很不错,感谢楼主
回复

相关推荐