求指导!卫生间沉箱给排水管道现场图片
hlkzy901010
2013年04月12日 13:27:41
只看楼主

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-4-12 13:29 编辑 刚铺设好的卫生间沉箱给排水管道,大家帮忙看看有没有问题,哪里还需要改进,希望大家能给小弟指点一二,先谢谢了!

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-4-12 13:29 编辑

刚铺设好的卫生间沉箱给排水管道,大家帮忙看看有没有问题,哪里还需要改进,希望大家能给小弟指点一二,先谢谢了!

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

免费打赏
anleigh
2013年04月12日 14:12:54
2楼
污废分流,沉箱式 同层排水。沉箱内都是垃圾,显然没有做防水。立管穿楼板处需要处理,这个地方粘接 容易渗漏。
回复
无情剑客
2013年04月12日 15:44:14
3楼
同意楼上观点!
回复
luipei2006
2013年04月12日 17:57:34
4楼
伸缩节安装位置不妥,DN50的支管安装长度比较长,立管没有采用塑料膜包裹,成品保护不够,竣工交验的时候清洁做不干净。
回复
liuchao198877
2013年04月12日 19:57:46
5楼
施工现场太乱了:(:(
回复
tianlidehaohan
2013年04月15日 09:23:50
6楼
luipei2006 发表于 2013-4-12 17:57 伸缩节安装位置不妥,DN50的支管安装长度比较长,立管没有采用塑料膜包裹,成品保护不够,竣工交验的时候清 …DN50的支管安装长度比较长,立管没有采用塑料膜包裹?这部分有影响吗?现场施工立管都没有采用塑料膜包裹,DN50太长又会有什么问题?
回复
行不行呐
2013年04月15日 11:16:55
7楼
呵呵,传说中的三立管系统
回复
chailoco
2013年04月15日 13:16:02
8楼
完全看不懂
回复
lzq0101
2013年04月15日 15:01:59
9楼
想问一下,用红砖砌墙的项目现在还多么,另外三个立管中间的是专用通气管么?
回复
perfectylb
2013年04月15日 16:02:15
10楼
伸缩节安装的确实有点高了
回复
jcgpiao
2013年04月15日 19:36:42
11楼
私房,草台班子安装的。