求指导!卫生间沉箱给排水管道现场图片
hlkzy901010
2013年04月12日 13:27:41
只看楼主

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-4-12 13:29 编辑 刚铺设好的卫生间沉箱给排水管道,大家帮忙看看有没有问题,哪里还需要改进,希望大家能给小弟指点一二,先谢谢了!

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-4-12 13:29 编辑

刚铺设好的卫生间沉箱给排水管道,大家帮忙看看有没有问题,哪里还需要改进,希望大家能给小弟指点一二,先谢谢了!

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

免费打赏
大西瓜
2013年04月15日 22:58:37
13楼
三立管系统?比较少见。
回复
qiao3812327
2013年04月16日 00:23:17
14楼
上边三四楼一直都在问DN50排水管过长存在的问题。同层排水就是为了检修方便,不要出了什么问题都跑到楼下去,很不方便。这样一来降板的高度本就是一个定额。污水是重力流需要有最小坡度要求,如果你DN50的管过长,需要的坡降就会增大,若坡降不够水又很难排出。看图施工同时沉箱中回填的东西不要太重了,我看你上边的都是砖块。也没做防渗漏。
回复
q121384461
2013年04月16日 09:43:09
15楼
anleigh 发表于 2013-4-12 14:12 污废分流,沉箱式 同层排水。沉箱内都是垃圾,显然没有做防水。立管穿楼板处需要处理,这个地方粘接 容易渗 …沉箱式同层排水卫生间楼面一般要比楼面下降多少个单位啊
回复
qiqi121101
2013年04月16日 12:05:26
16楼
好像没做防漏
回复
云游
2013年04月16日 15:36:48
17楼
回填用陶粒
回复
dhw0123456
2013年04月17日 07:47:13
18楼
施工顺序错误了,应先批荡、做防水、沉箱试水、再接管。另淋浴间与卫生间应分设地漏。:)
回复
q593810130
2013年04月17日 16:26:23
19楼
很杂很不明确
回复
cszhongchi
2013年04月17日 18:27:28
20楼
长沙中驰工程勘察有限公司 专业漏水检测 管网探测 测量测绘 检测设备仪器销售服务 一体工程单位。。。有需要可以联系哈。
回复
lixiujie810610
2013年04月17日 21:28:49
21楼
沉箱式同层排水卫生间楼面一般要比楼面下降多少个单位啊
回复
totoo
2013年04月17日 21:30:51
22楼
洗手盆的排水管已经没什么坡度了,坑还没做防水就装支管,工序乱了