酒店客房卫生间给排水管道安装照片(多图)
chqgood
chqgood Lv.7
2011年03月28日 09:24:16
来自于工地图片
只看楼主

酒店客房卫生间给排水管道安装照片

酒店客房卫生间给排水管道安装照片

6.jpg


4.jpg


5.jpg


8.jpg


12.jpg


13.jpg


7.jpg


9.jpg


11.jpg


16.jpg


15.jpg


14.jpg


17.jpg


20.jpg


18.jpg


19.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

quinn8127
2011年03月28日 09:55:46
2楼
谢谢分享。
提一些问题,感觉管材使用有些混乱。排水管为什么有镀锌钢管?丝扣连接?个别没有用顺水三通,没有管顶平接。给水管好像是焊接钢管,外套塑料管什么意思?焊口处内外防腐怎么处理呢?还有两根是热水管还是采暖管?
还有,问个外行的问题,那个P型弯是什么原理,接什么用的?
回复
zousn
2011年03月29日 20:14:50
3楼
像是防虹吸存水弯,会使存水弯的水没那么快减少
回复
chqgood
2011年03月30日 12:03:39
4楼
谢谢回答!!
回复
liuqiang1006
2011年03月30日 13:08:59
5楼
感觉 比较乱啊,没有预留洞 啊,看起来是现打洞啊

[ 本帖最后由 liuqiang1006 于 2011-3-30 13:23 编辑 ]
回复
某日某月
2011年03月30日 14:47:18
6楼
排水管还有镀锌钢管啊,红色的是铸铁管吗?
回复
theace_cxs
2011年03月30日 15:12:09
7楼
排水管材管件比以前的好多了。应该是发达地区的吧。
回复
t770406916
2011年03月30日 15:52:03
8楼
楼主 怎么排水管用镀锌管?镀锌管不耐腐蚀呀。为什么不用机制铸铁管
回复
白白嫩嫩
2011年03月30日 22:35:52
9楼
把我都看晕了
回复
iash123
2011年03月30日 23:41:49
10楼
谢谢,非常直观,学习!
回复
装甲车
2011年03月31日 07:24:22
11楼
我来说说我个人的看法(不不正确的地方请多多指正):
1.管道布置太乱。可以考虑布置综合支架,合理安排管道位置(至少应当根据施工规范)。
2.在第十四幅照片上,看起来好像排水返坡(从吊架的长度看好像是)。
3.在风机盘管的接管时,应当至少在进水管处加设过滤器,在风机盘管进出水管处分别加设自动排气阀。
4.管道间距貌似太近,不说方便维修了,恐怕施工也非常不方便吧(至少管道保温很难施工)。
5.风机盘管进出水管上的阀门个人感觉应当使用蝶阀或球阀就可,此处无须调节。只需开启与关闭即可。
6.风机盘管进出水管上应当设置软管接头。
7.管道施工完毕,穿墙(或楼板)的洞孔尚未土封堵。
以上是本人感观的认识,恐有不正确的地方,请多指教。谢谢!
回复