给排水管道安装常见质量问题及正确做法照片
酷酷的小虾米
2021年10月25日 10:49:32
只看楼主

1 给排水管道安装 1.1  质量通病: 法兰连接中的螺栓长度、方向不符合规范规定、螺栓被污染。 (GB 50242-2002第3.3.15条第5款:连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。)

1 给排水管道安装


1.1  质量通病: 法兰连接中的螺栓长度、方向不符合规范规定、螺栓被污染。

image.png


(GB 50242-2002第3.3.15条第5款:连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。)


正确做法:  

image.png


1.2  质量通病: 丝接管外露丝的长度不符合规范规定。

image.png

(GB 50242-2002第3.3.15条第6款:螺纹连接管道安装后的螺纹根部应有2~3扣外露的螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理)


正确做法:

image.png

image.png


1.3  质量通病: 给水管道材质违反强条规定。

image.png

(GB 50242-2002第4.1.2:给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准、4.1.3条:管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。)


正确做法:

image.png


1.4  质量通病: 镀锌钢管现场焊接法兰。

image.png


正确做法:

image.png


1.5  质量通病: 水表前直管段长度不符合规范规定。

image.png

(GB 50242第4.2.10条:安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm)


正确做法:

image.png


2 不锈钢(铜)焊接、不锈钢法兰连接、不锈钢水箱安装


2.1  质量通病: 不锈钢法连采用普通碳钢螺栓或镀锌螺栓,而未采取绝缘措施,致使发生电化学腐蚀。

image.png


正确做法:

image.png


2.2  质量通病: 不锈钢材料在焊接后未对不锈钢表面进行焊接飞溅、焊缝酸洗、钝化处理等工艺处理,以致不锈钢表面、焊缝等发生锈蚀。

image.png

正确做法:

image.png


2.3  质量通病: 不锈钢管与碳素钢管直接焊接。

image.png


正确做法:

image.png

山高人为峰
2021年10月27日 08:54:15
2楼

感谢楼主,好资料,学习了

回复
云卷云舒
2021年10月27日 10:42:29
3楼

水表的那个周末看都是不对啊,表前8倍管径