某卫生间给排水布置图,请大家指教
hlkzy901010
2013年06月21日 14:51:34
只看楼主

某卫生间给排水布置图,请大家提出自己的做法和建议!都说说理由。附件中有cad图,欢迎大家把自己的做法画完传上来,学习一下,谢谢!附件:

某卫生间给排水布置图,请大家提出自己的做法和建议!都说说理由。

附件中有cad图,欢迎大家把自己的做法画完传上来,学习一下,谢谢!

25.jpg


附件:



25.jpg

f0dfcbd159dd846418e4.rar
235 KB
立即下载
免费打赏
武林高高手
2013年06月26日 11:32:10
12楼
PL-3排水立管没必要单独设置,可以与PL-2立管合用;的确需要增设环形通气管,规范上有说明;给水立管的位置有待调整,按照图中所示位置,不太合适
回复
yiqiwanbei
2013年06月26日 17:51:43
13楼
学习 ,学习了
回复
chinghin
2013年06月26日 19:50:10
14楼
都是高人,学习了
回复
hao497999699
2013年06月27日 08:32:26
15楼
学习一下了,搞不懂
回复
hongjiaping
2013年06月27日 10:49:34
16楼
本帖最后由 hongjiaping 于 2013-6-27 10:51 编辑

1.如果水压足够的话,是否可以只设置一个主给水管,在男卫洗手盆墙角;然后引分管到女卫3个(加设拖把池)、男卫2个、男卫洗手盆1个。支管如果不能暗设,是否可从楼地板面或吊顶通过?
2.男女卫排水管分别集中到PL1与PL2;PL3合并到PL2,PL1需要通气管。
3.地漏数量可为3个(女卫蹲盆旁的那个取消),男卫内地漏位置可调整。
回复
fengqi0904
2013年06月27日 10:51:39
17楼
好像少了个池子
回复
zdp8511643
2013年06月27日 16:55:32
18楼
学习学习!不明觉厉
回复
fenghuo1987
2013年06月27日 22:14:16
19楼
学习了。。。。。。
回复
zp_ks
2013年06月28日 12:51:34
20楼
不需要通气立管吧,再自己看看规范,这才5个大便器
回复
david200901050
2013年06月28日 13:16:08
21楼
学习啦;谢谢
回复