请问同一层的三个防火分区可以合用一台排烟风机排烟吗,这样做的有什么不好的地方
请问同一层的三个防火分区可以合用一台排烟风机排烟吗,这样做的有什么不好的地方
12楼
防火分区绝对不可以共用
回复
13楼
可不可以合用要看你的建筑情况,三个防火分区的面积大不大?设备放置余地真的限制条件太多?对防烟分区,规范主要有两条:防烟分区不宜穿越防火分区,防烟分区不宜大于500m2。尽管规范上的用词是“宜”、“不宜”,是一种推荐性,建议性的语气,但实际上还是希望尽量采用,只不过考虑一些特殊情况,需要酌情处理,话才没说那么死。
穿越防火分区要加防烟阀,增加局部阻力和系统调整难度;
防烟系统管理面积太大,在保证排烟口风速的前提下,风管长度(甚至截面尺寸)、阻力都会增加,风机选择上也会往上走。
那么合用这种方案在经济上、空间利用上也许会变得不能接受。当然这还是小问题,最主要的原因还是烟气特性问题,这点在高规还是低规上的条文说明里解释得比较详细,建议你找来看看。
回复
14楼
防烟分区是不能跨越防火分区的!
回复
15楼
老大的徒弟 发表于 2013-6-22 14:37 我觉得,最好还是不要这么做,你一个主管下来,接那么多的支管,每个排烟要设防火阀,穿越防火分区的地方还 …一般消防局的要求排烟系统按防火分区设置
回复
16楼
防烟分区不可跨越防火分区,一个防火分区中就可能有几个防烟分区,这个不能合用风机吧,这肯定得跨越防火分区了
回复
17楼
听的也是一知半解
回复