多层应急照明可以这样设计吗?二层建筑,售楼处,三级负荷,要求有应急照明……敬请批斗

多层应急照明可以这样设计吗?
二层建筑,售楼处,三级负荷,要求有应急照明……敬请批斗

QQ截图20130620193002.png

免费打赏
燕子love111
2013年06月23日 21:23:30
12楼
楼梯处是不是应该有应急灯啊
回复
溜连忘返
2013年06月23日 21:51:27
13楼
悬空放置的双头应急灯就不太妥,其他间距没有按规范设置。
回复
yiheng888
2013年06月24日 01:13:39
14楼
只要应急照明灯具类型选择合适,这样布置没什么问题,只是不理想。通过你的布置可以看出,你的是疏散用的应急照明,这样布置不理想的原因应急灯具没有在主要通道位置,而且灯具混乱。有很大的优化空间(以上为个人观点,敬请大虾们批评指正)。
回复
shaobo8ya
2013年06月24日 10:06:30
15楼
1.牛眼灯的话 你这个悬空放打算怎么装?
2.你如果放牛眼灯的话还是都沿墙放,选用荧光灯还是没必要了。这个售楼处还会二次精装修,他对你的原系统肯定有改造,你的荧光灯估计到最后也不会用到,做了应急灯也是浪费。
3.下面貌似还有空间 怎么给下面一个都不放?
回复
ontimewhq
2013年06月24日 17:21:53
16楼
如果要采用荧光灯带蓄电池的话,同一回路内的荧光灯均应为带火罩。
回复
yukytumu
2013年06月25日 10:38:59
17楼
把应急照明灯靠柱子放,并在柱子处加安全出口指示灯。
回复
hotskll
2013年06月25日 21:30:15
18楼
疏散指示灯和应急照明灯共用一个回路啊,不太好,但多层建筑就将就点吧。
回复
aaamou
2013年06月26日 00:00:46
19楼
下面应急灯建议放在柱子上。如果面积没超过1500㎡,建议取消疏散方向指示灯。
另,此房间照度应该在300LX,但是只看灯具,照度应该不满足。
回复
蛋腚
2013年07月03日 10:17:11
20楼
三级直接在日光灯加蓄电池不就行了,那么浪费........在有些地方,不采用双头应急灯消防队通不过,