防静电架空地板施工技术交底
tt8858
tt8858 Lv.5
2013年06月19日 16:14:04
只看楼主

防静电架空地板施工技术交底   1 操作程序  刷素水泥浆一道→20厚1:3水泥设计找平层表面提浆抹光 → 刷绝缘漆三道 → 排板弹线 → 摆放支座、桁架 → 安放地板  2 施工要点  2.1场地准备:在铺设前,应认真检查地面平整度及墙壁垂直度,如有重大缺陷应先行改造。地面应清洁,干燥、无杂物、无灰尘。  2.2排板弹线:测量室内长度、宽度及选择铺设基准位置,绘出地板排板图,弹出控制线,应尽量减少地板的切割,且整齐美观。

防静电架空地板施工技术交底  
1 操作程序
  刷素水泥浆一道→20厚1:3水泥设计找平层表面提浆抹光 → 刷绝缘漆三道 → 排板弹线 → 摆放支座、桁架 → 安放地板
  2 施工要点
  2.1场地准备:在铺设前,应认真检查地面平整度及墙壁垂直度,如有重大缺陷应先行改造。地面应清洁,干燥、无杂物、无灰尘。
  2.2排板弹线:测量室内长度、宽度及选择铺设基准位置,绘出地板排板图,弹出控制线,应尽量减少地板的切割,且整齐美观。
  2.3铺设:
  将所有支座调整到同一设计高度,按墨线摆放支座,并将桁梁固定到支座上。支座高度调整,必须通过调整螺母进行,不得使用任何物品塞垫。
  用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之在同一水平面内,又互相垂直。上下调整螺母必须与面、底座旋紧,用吸板器将活动地板摆放到桁梁上。若靠近墙边处剩余尺寸小于活动地板的长度,用切割活动地板的方法进行拼补,并将切割端面涂刷防锈漆。
  3质量标准
  3.1活动地板架空空间应清洁,无遗留物。
  3.2地板表面无划痕、无涂层脱落,边条无破损。
  3.3地板应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感和尖叫声。
  3.4整个房间的地板块缝应保证通线,不得错开。
  3.5活动地板之间应贴合紧密自然,两块相邻地板之间缝隙不小于1.5mm。
  6除通风地板外,两块相邻地板之间对接处的高差不大于1.5mm。

免费打赏
走路去纽约64
2013年06月19日 21:58:31
2楼
学习了
回复
云飘飘
2013年06月20日 07:35:59
3楼
不错的资料,学习了,谢谢分享。
回复
lingxuct
2013年06月20日 07:55:20
4楼
这个好象不是“防静电”地板交底,是铺地板或活动地板,对防静电上一点也没说到,更没有“防”的措施?
回复
水轮发电机
2013年06月20日 12:39:01
5楼
谢谢楼主 下载了
回复
fufuheqiu
2015年09月25日 20:53:47
6楼
楼主写的非常到位
回复

相关推荐

APP内打开