我现在手里有一个厂房基础位置坐落在, 强风化岩上, 由于基础开挖较难,想来求助坛子里的前辈们,现在想在强风化岩上直接施工基础 ,也就是平地起 。这个可以吗,其实,我自己感觉不是很妥当,心里没底啊,主要怕岩石会风化,到时就完蛋了。 请专家给我讲讲,谢谢!我就是不想挖基础,各位钢结构朋友们有什么好的处理方案吗?请各位大侠们施以援手,给点点子我,小弟不胜感激。
做岩石锚杆基础应该可能吧?没有详细的地质资料,不好说!
回复
13楼
56786698 发表于 2013-6-21 08:46 做岩石锚杆基础应该可能吧?没有详细的地质资料,不好说!如果强风化岩承载力能满足要求是没问题的,要知道强风化岩被密封是不会风化的。
回复
14楼
faintgp 发表于 2013-6-20 11:55 首先看风化岩的承载力够不够,其次要看它的厚度,如果厚度比较薄的话,最好刨了,如果比较厚的话,处理一下 …有理,强风化岩石还是好挖的,打破碎都可以挖,个人认为挖的比较好;可以先挖探坑,再决定处理方案吧。
回复
15楼
一,做岩石锚杆
二,按图施工
三,提高整个厂房室内地坪标高
回复
16楼
这是不行的,请不要偷工减料。岩石肯定是会风化的,开炮或者开凿都是可以的。
回复
17楼
:):):):):):):):)
回复
18楼
回复
19楼
本帖最后由 wangwei540200 于 2013-6-21 23:18 编辑
当然不行 《地规》里面很明确,基础埋深最小厚度500。
另外提个大胆的想法:风化岩压灌浆,植柱脚锚栓进入灌浆后的岩石,然后直接起柱,基础也省了?大家说说能不能?
回复
20楼
学习了大家。
回复
21楼
学习了,呵呵
回复