关于自动喷淋系统设计
yougongzi
yougongzi Lv.2
2013年06月19日 12:37:35
只看楼主

我的宾馆20间客房之内,木质结构,很怕火灾,所以想装自动喷淋系统,但我们这边没工程队懂消防这块,所以想向大家了解一下。1:装自动喷淋的话主水管需要多大管径,分水管需要多大管径。2:水管一般是接入消防栓水管还是消防水池中呢。3:水管是否是预装进客房房顶的混凝土水泥里。4:如果是需要准备消防水池,是需要多大的。还需要哪些要注意的?

2013年06月21日 14:48:01
2楼
1、管径多大是看连接多少喷头的,1只采用DN25,2~3只采用DN32,4只采用DN40,5~8只采用DN50,9~12只采用DN70,13~32只采用DN80,33~64只采用DN100,65及以上只采用150,一个报警阀组连接喷头数不超过800只。
2、水管是接水泵放内自喷水泵的。
3、自喷水管是在吊顶内敷设的。不用预装进客房房顶的混凝土水泥里的。
4、一般自喷系统消防水量按30L/S计,估计需要108立方米,就单单自喷的用水量。
以上观点仅供参考,建议你找一个消防设计公司给你做下给排水的消防设计,等消防有关部门审批通过了,按图施工就是,盲目施工会引发很多后遗症的。生命诚宝贵,安全第一。
回复
pangjiang27
2013年06月21日 15:06:34
3楼
建筑设计院可以帮你出图
消防施工单位帮你施工、报审、报验收
缺一不可!
回复
csa8485257
2013年06月21日 15:48:00
4楼
找个设计院给你设计
回复
xiariyouling
2013年06月21日 17:35:32
5楼
建议你找专业设计公司做设计然后请专业队伍进行施工。这不是那么简单的事情。这需要报审,审批及竣工验收等一系列手续。除非你是在农村里,没人管还差不多。需要的话,发个平面图我帮你看看。
回复
粘土人世纪
2013年06月25日 18:08:20
6楼
一楼很详细了
回复
linmatianxia
2013年06月26日 11:38:16
7楼
一楼详解啊
回复
政委
2013年06月27日 11:02:39
8楼
普通的旅馆如果做泵房水池显得有点。。。如果从经济适用出发没有超过一千平方可以采用局部应用系统,或采用简易喷淋,普通的可以从消火栓管接水,具体看局部应用系统,客房如果没有装修吊顶可以采用边喷。个人认为如果是局部应用系统经济出发主管,65~80管都可以。具体还是找设计,推荐局部应用系统设计。
回复
dongshi402
2013年06月29日 10:38:59
9楼
这么小,不用装,着火了赶紧跑。
回复
hippiesli
2013年07月29日 12:00:34
10楼
楼主不是搞设计的。。。。。。
回复
lweiwei_2009
2013年10月29日 09:07:40
11楼
谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开