2楼
横支管pvc变径用偏心大小头,第一张看着像倒坡了,为什么一个存水弯都没有。
回复
3楼
shiyu890929 发表于 2013-6-19 15:35 横支管pvc变径用偏心大小头,第一张看着像倒坡了,为什么一个存水弯都没有。是的啊!有点倒坡了!那个存水弯现在装吗?
回复
4楼
lict83 发表于 2013-6-19 18:27 是的啊!有点倒坡了!那个存水弯现在装吗?现在装都得拆了重做,而且我看也没有装存水弯的距离,是不施工没按图纸做还是为提标高吧立管排水口提高了! 请教甲方吧,如果同意就这样也行!
回复
5楼
存水弯装板上也可以
回复
6楼
做个好爸爸 发表于 2013-6-20 11:53 存水弯装板上也可以应该用的是那种自带存水弯的坐便器吧,不然就得重装了,同层排水也不是这样,按图中这样装楼板上基本不可能啊,那建筑层高得被压缩多少啊,就算做的P型300+300起码做600的抬高,这也会影响结构吧?另外,没有地漏吗?面盆的污水盆存水弯可以放楼板上,地漏总不可能吧.
回复
7楼
chengjianhe 发表于 2013-6-21 10:19 应该用的是那种自带存水弯的坐便器吧,不然就得重装了,同层排水也不是这样,按图中这样装楼板上基本不可 …现在的座便器都自带存水弯,脸盆和浴缸的存水弯都可以装在板上。地漏选用自带水封的地漏。
回复
8楼
y应使用偏心变径
回复
9楼
一,立管没有阻火圈;二支架不够;最讨厌楼上的检查口做在楼下,漏水不是弄坏吊顶,就是影响楼下生活。设计也要改进一下。
回复
10楼
是呀 没有U型弯堵了不好处理
回复
11楼
不装存水弯怎么行呀
回复