【小马哥】基础梁不用考虑抗震?不需要采取抗震构造措施?
老v马v识v图
2013年06月18日 15:02:40
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 小马哥 于 2014-8-22 16:42 编辑 前几天给总工看一套图,然后总工提出,基础梁箍筋不需要加密区,也就是说不需要抗震措施?当时我问总工原因,总工说考虑土的侧限作用,不需要考虑抗震!我当时就有个疑问,那这么说的话地下室是不是也不用考虑抗震???

本帖最后由 小马哥 于 2014-8-22 16:42 编辑

前几天给总工看一套图,然后总工提出,基础梁箍筋不需要加密区,也就是说不需要抗震措施?
当时我问总工原因,总工说考虑土的侧限作用,不需要考虑抗震!
我当时就有个疑问,那这么说的话地下室是不是也不用考虑抗震???

jmdgypf
2013年06月18日 15:21:43
2楼
学习学习!!
回复
o如梦无痕o
2013年06月18日 15:33:45
3楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-6-18 15:41 编辑

地下室 和基础梁还不一样。你地下室毕竟是空的。上部结构传来的水平地震作用就算是嵌固端也 并不可能百分百被地下室顶板给传递出去 ,还是会受到地震剪力影响的。所以地下室还是要考虑抗震措施的,所以规范上规定的地下室的抗震等级是可以向下逐层降低的。而不是一下子就降低。因为越往下,地震作用影响越小。
而基础梁是完全埋在土里的 土对他是完全约束的,地基梁是随着土一起运动的 没有相对位移。所以柱下条基的弹性地基梁 是不需要考虑延性的。一般不需要箍筋加密。
回复
老v马v识v图
2013年06月18日 16:01:28
4楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-18 15:33 地下室 和基础梁还不一样。你地下室毕竟是空的。上部结构传来的水平地震作用就算是嵌固端也 并不可能百 …嗯,又长见识了!我也知道地下室越往下抗震等级逐层递减,但是我今天问总工,他居然来了一句,地下室也考虑土的约束,不用考虑抗震,我也做过不少地下室,当时就汗颜了!
回复
polo456
2013年06月18日 16:54:28
5楼
谢谢,学习了,顶下!
回复
guanpei_1985
2013年06月18日 19:30:04
6楼
学习了!谢谢
回复
小豆豆
2013年06月18日 23:11:41
7楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-18 15:33 地下室 和基础梁还不一样。你地下室毕竟是空的。上部结构传来的水平地震作用就算是嵌固端也 并不可能百 …对于地下室需不需要计算地震这个问题,其实可以看一下抗规6.1.3条 第3条的条文说明和高规3.9.5条的条文说明,解释得还是蛮清楚的,如果地下室顶板是嵌固的话,地下一层以下就可以不考虑地震作用,而在主楼影响范围以外的部分,可以不考虑地震作用,只采取抗震构造措施就行了。
回复
小豆豆
2013年06月18日 23:19:08
8楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-18 15:33 地下室 和基础梁还不一样。你地下室毕竟是空的。上部结构传来的水平地震作用就算是嵌固端也 并不可能百 …对于基础梁需不需要设置箍筋加密区,我觉得可以这样理解,框架梁之所以需要设置加密区,是因为我们希望地震时在梁端出现塑性绞,使其能消耗地震力,所以我们会在梁端采取箍筋加密的抗震构造措施,而基础梁因为完全受到土体的约束,在梁端是不可能出现塑性铰的,所以也就没必要加密箍筋了。
回复
svikiyong5
2013年06月18日 23:31:10
9楼
2013年06月18日 23:31:32
10楼
::D:D:D:D:D:D
回复
allenyuky
2013年06月19日 00:37:28
11楼
学习了,刚做的一个工程也是把基础梁加密了,看来要重新考虑考虑了
回复

相关推荐