变压器选择
a_kind_person
2013年06月18日 13:39:19
只看楼主

看到一套大型小区图纸上,800KVA及以下的容量采用箱式变压器,1000KVA及以上容量采用干式变压器,请教下大师,这是为什么,有什么规范依据吗

看到一套大型小区图纸上,800KVA及以下的容量采用箱式变压器,1000KVA及以上容量采用干式变压器,请教下大师,这是为什么,有什么规范依据吗
免费打赏
pluliang
2013年06月18日 14:24:54
2楼
选用什么变压器是和使用场所有关,箱变中的变压器也可以用干变,如果是油变在室外用的多些,干变在室内和比较清洁的场所用的多些。个人觉得他们的使用之间没有什么固定的规律可循,但有可能是在某个项目的设计中人为的做出的一些规定。
回复
lznybzw
2013年06月18日 15:53:12
3楼
民规
4.3.5 设置在民用建筑中的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。当单台变压器油量为100kg及以上时,应设置单独的变压器室。
4.3.6 变压器低压侧电压为0.4kV时,单台变压器容量不宜大于1250kVA。预装式变电所变压器,单台容量不宜大于800kVA
其中4.3.5是强条,大于800的变压器一般装在民用建筑内,必须用干变。
住宅电气设计规范也有类似的条文,只不过单台干变可达到1600.
回复
a_kind_person
2013年06月19日 15:49:14
4楼
谢谢楼上两位师傅,谢谢!期待更多的关注,更好的解答,“当单台变压器油量为100kg及以上时,应设置单独的变压器室。”,怎么知道要使用的变压器的油量在不在100kg以上呢,是不是变压器的油量与容量有一个对应的关系,请各位师傅帮忙解答
回复
lqllqllr
2013年07月27日 15:54:48
5楼
学习了,呵呵。。
回复
mny_maker
2013年07月30日 15:28:47
6楼
:lol:lol:lol:lol
回复
wangyuhua917
2013年08月02日 10:10:19
7楼
:D:D:D:D:D:D:D
回复
lqc840319
2013年08月02日 10:22:10
8楼
学习了,一般都是根据环境和安装地点选择
回复
windy57
2013年08月05日 11:58:47
9楼

学习了,一般都是根据环境和安装地点选择
回复
张天师
2013年09月10日 00:29:52
10楼
学习了,一般都是根据环境和安装地点选择
回复
张天师
2013年09月10日 00:30:48
11楼
学习了,一般都是根据环境和安装地点选择
回复