请教一个配电房设备布置的问题
a515068218
a515068218 Lv.2
2013年06月18日 12:59:43
只看楼主

配电房是一间长8.2M宽9.01米的...现在方案是把高低压柜跟变压器都放在同一个房间里,变压器带外壳跟低压柜拼在一起,我想问如果高压柜要跟低压柜面对面的话~要留多少距离...

配电房是一间长8.2M宽9.01米的...现在方案是把高低压柜跟变压器都放在同一个房间里,变压器带外壳跟低压柜拼在一起,我想问如果高压柜要跟低压柜面对面的话~要留多少距离...




QQ截图20130618125750.png

免费打赏
rk5707
2013年06月20日 15:36:51
12楼
GB50053-94 表4.2.7 可以看看嘛!
回复
csulcx
2013年06月20日 16:49:23
13楼
推荐 GB50053-94 10kV及以下变电所设计规范
回复
liu583829685
2013年06月21日 09:03:00
14楼
规范规定:高低压柜面对面,最小距离2200
回复
任逍遥
2013年06月21日 14:01:58
15楼
这个配电室还是挺宽松的
回复
maonaimao
2013年06月21日 14:25:06
16楼
详参04DX101-1 第4-1页,
回复
开开心笑一笑
2013年06月21日 14:33:30
17楼
这么大的电房,真是不错
回复
a515068218
2013年06月21日 15:04:33
18楼
ydh8015 发表于 2013-6-21 14:33 这么大的电房,真是不错其实本来是双电源的~后来改单电源索性把高低压柜和变压器放一起了,原来是用7台KYN柜中间间隔一道横墙,然后下面就放低压柜和变压器…这电房双电源还是够大的…可惜造价有点高所以业主说要改单电源
回复
ssqqugamd
2013年06月22日 09:06:26
19楼
不得小于2.5米,如果是手车式不得小于:双车长度+900毫米。根据你提供的图,3米最理想。
回复
wdmxszq
2013年06月22日 14:29:41
20楼
学习了 谢谢分享
回复
a_kind_person
2013年06月22日 22:43:29
21楼
固定式 2000
手车式 双车长度 + 900 对吗
另外请问下,这里双车长度是多少
回复

相关推荐

APP内打开