配电房是一间长8.2M宽9.01米的...现在方案是把高低压柜跟变压器都放在同一个房间里,变压器带外壳跟低压柜拼在一起,我想问如果高压柜要跟低压柜面对面的话~要留多少距离...
配电房是一间长8.2M宽9.01米的...现在方案是把高低压柜跟变压器都放在同一个房间里,变压器带外壳跟低压柜拼在一起,我想问如果高压柜要跟低压柜面对面的话~要留多少距离...
2楼
高低压柜面对面,最小距离2200
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-6-18 13:38 高低压柜面对面,最小距离2200不是操作距离加操作距离吗?1500+1900么?
回复
4楼
不会两边同时操作吧?
高压开关柜前门不到1米,(非中置式)断路器小车1200,能拉过去就好了。
回复
5楼
按照高压柜的操作距离加800计算应该可以了
回复
6楼
规范上面说不少于2米,你高压柜是小车式的话,我一般把低压柜当高压柜计算,双车长+900,保险作出2500
回复
7楼
一般我设间距2300
回复
8楼
高压柜你的做到400,柜后距墙至少800,面对面布置你做到2400吧
回复
9楼
同意8楼意见
回复
10楼
在面积比较宽松时,按6楼的做法做
回复
11楼
你这样设计,供电局审的过吗?
回复