请教一个配电房设备布置的问题
a515068218
a515068218 Lv.2
2013年06月18日 12:59:43
只看楼主

配电房是一间长8.2M宽9.01米的...现在方案是把高低压柜跟变压器都放在同一个房间里,变压器带外壳跟低压柜拼在一起,我想问如果高压柜要跟低压柜面对面的话~要留多少距离...

配电房是一间长8.2M宽9.01米的...现在方案是把高低压柜跟变压器都放在同一个房间里,变压器带外壳跟低压柜拼在一起,我想问如果高压柜要跟低压柜面对面的话~要留多少距离...




QQ截图20130618125750.png

免费打赏
lingxuct
2013年06月18日 13:38:46
2楼
高低压柜面对面,最小距离2200
回复
a515068218
2013年06月18日 13:44:06
3楼
lingxuct 发表于 2013-6-18 13:38 高低压柜面对面,最小距离2200不是操作距离加操作距离吗?1500+1900么?
回复
lingxuct
2013年06月18日 14:25:15
4楼
不会两边同时操作吧?

高压开关柜前门不到1米,(非中置式)断路器小车1200,能拉过去就好了。
回复
pluliang
2013年06月18日 14:28:32
5楼
按照高压柜的操作距离加800计算应该可以了
回复
lan946060450
2013年06月18日 16:07:45
6楼
规范上面说不少于2米,你高压柜是小车式的话,我一般把低压柜当高压柜计算,双车长+900,保险作出2500
回复
太白云渡
2013年06月19日 09:37:49
7楼
一般我设间距2300
回复
a343031540aaa
2013年06月19日 10:36:15
8楼
高压柜你的做到400,柜后距墙至少800,面对面布置你做到2400吧
回复
学无止境369
2013年06月19日 10:46:04
9楼
同意8楼意见
回复
mqli2004
2013年06月20日 10:16:38
10楼
在面积比较宽松时,按6楼的做法做
回复
jixl2013
2013年06月20日 15:17:24
11楼
你这样设计,供电局审的过吗?