计算消防水池容积中火灾延续时间的疑问,请指教
zhyuj2006
zhyuj2006 Lv.4
2013年06月18日 10:36:21
只看楼主

《高规》7.3.3:商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。根据以上,商业楼是不是就不应该再考虑一类还是二类,直接都是按3.00小时,而冯老师绿皮书中案例30题:5层商业楼,建筑高度28米,解题中还考虑了是二类建筑,火灾延续时间使用的是2.00小时。

P`]S_%}UO@A{$TCSQ~8@KVG.jpg

免费打赏
zhyuj2006
2013年06月18日 10:40:21
2楼
解答过程的图片怎么贴上去呢
回复
zhyuj2006
2013年06月18日 13:57:27
3楼
自己顶一下,到前面去兴许有人会看到
回复
raoysh
2013年06月18日 21:37:37
4楼
商业楼火灾时间3h,类别关系消防用水量,题中判断为一类商业楼,室内外为30,取25,V=50X3.6X3+30X3.6=540+108=648,室内水量应包括喷淋水量的,无选项
回复
zhyuj2006
2013年06月19日 08:29:42
5楼
谢谢楼上,所以商业楼就是用3.00小时
回复
王农勤
2013年11月03日 11:48:07
6楼
《高规》7.3.3的条文说明:一\二类建筑的商业楼,.....,火灾延续时间采用3h,这样的话,消防水池有效容积为:(20+20)*3*3.6+30*1*3.6=540立方米.
回复
jonmmfiv
2013年11月04日 16:02:01
7楼
完全同意楼上。
回复
zengzengy
2013年12月11日 16:07:20
8楼
同意按“商业楼火灾时间3h,类别关系消防用水量,题中判断为一类商业楼,室内外为30,取25,V=50X3.6X3+30X3.6=540+108=648,室内水量应包括喷淋水量的,无选项”计算
回复
xuxiangzhong1968
2013年12月11日 16:41:17
9楼
火灾延续时间选3小时,室内外消火栓用水量各20L/S,有效容积:540方,超过500方,需2个水池,各270方,选C
回复
craft0001
2013年12月11日 23:36:55
10楼
属于不超过50米的一类商业楼,按规范,室内外消防用水量各25L/S,消防水池容积=(25+25)*3*3600+30*3600=648立方
回复

相关推荐