低压配电为单母分段加旁路的配电方式,如何向其它交流配电屏上接二路输....
tmzxhzs
tmzxhzs Lv.2
2013年06月16日 22:09:30
只看楼主

二台变压器500KVA,10KV高压侧来自不同供电线路,380V低压侧配电为单母分段,加旁路。母线一段使用三相五线制TN-S系统,另一段使用三相四线制TN-C系统。问题:需要从二段不同的母线上引入二路市电到另一台交流配电屏上。其中一路仍然为三相五线制,另一路为三相四线制。 在交流配电屏上, 这二路交流输入的中性线N能接到一起吗?如不能,怎么解决?最好给点理由,先谢了。

2013年06月17日 08:16:15
2楼
低压配电室与新增交流配电屏分属二个不同楼群,通过电缆沟连接,地网地阻<1Ω。
因为低压配电屏目前只有这二路断路器,别无选择。
回复
tmzxhzs
2013年06月17日 17:48:18
3楼
哪位大侠能帮忙解决此问题?
回复

相关推荐

APP内打开