眼下正在进行地下室的预留预埋工作,当然电气预埋工作是这当中很大一部分。工程中电气暗配管屡次被破坏,造成返工现象严重。混凝土工在浇筑楼板混凝土的时候总喜欢踩着管子,多次沟通欠说无明显效果。作为一名水电施工人员对这种现象有无奈、有痛惜。在此想请教有经验的前辈:针对电气暗配管被土建工人破坏的情况有没有好的保护办法可以借鉴?除了浇筑混凝土的时候安排专人看管还有其他办法吗?
大西瓜 发表于 2013-6-22 08:50 是,为什么不可以呢?最少用中型管吧。、
回复
53楼
1、现场协调。2、采用中型或重型PVC电管;灯头盒不要加锁头;管入盒处十公分左右加固管;PVC管走钢管下方,加短钢管与PVC管平行绑扎保护;在容易被踩坏的地方多加钢筋马蹬。现场看管人员一定要有责任心。
以上几点给予参考,希望楼下有更好的建议。
回复
54楼
管理人员和混凝土工长、钢筋工长打好关系。施工人员和混凝土工钢筋工打好关系。
回复
55楼
你得用铁丝固定吧,然后协调监理甲方,看看接头处能不能用胶带粘一下
回复
56楼
你们用的都是16的还是20的灯线管啊
回复
57楼
关系没弄好吧,那你要找个好工人看管了。
回复
58楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
59楼
给他买两包烟,看他还瞎搞不,再瞎搞直接干他
回复
60楼
:@:@:@:@:@:@:@
回复
61楼
liuyanan083098 发表于 2013-6-26 18:45 平时多聊聊,说话客气点,香烟多发点,不止是混凝土工,泥工瓦工都要的,因为水电就是个麻烦的活,早习惯了 …嗯嗯,我赞成这个。平时就得打好关系,聊聊各自工作的难处。没事请他们工长或者分包吃饭洗脚。到了打混凝土,发烟陪聊是必须的。必要的时候还要帮他们忙。这样他们就会注意些,而且还会提醒你哪里有问题~~~ 说要买好管子,那是假的。不现实!
回复