电气专业详细造价指标案例
wx_40812849
2024年07月11日 10:07:01
只看楼主

来源:机电人脉

01 工程概况 01 工程名称 :某办公大楼工程, 建筑功能 :办公、餐厅、休闲娱乐。 02 工程情况 :建筑高度为230m,其中地下五层、层高24.8m;地上48层、层高230m。建筑面积:139068.10㎡(地下35808.00㎡;地下103260.10㎡) 03 工程范围 :电气(动力照明、集中控制型应急疏散、二次装修电气、防雷、人防电气)。不含电力监控、景观与泛光照明、抗震支架、电梯、充电桩。


01 工程概况

01

工程名称 :某办公大楼工程, 建筑功能 :办公、餐厅、休闲娱乐。

02

工程情况 :建筑高度为230m,其中地下五层、层高24.8m;地上48层、层高230m。建筑面积:139068.10㎡(地下35808.00㎡;地下103260.10㎡)

03

工程范围 :电气(动力照明、集中控制型应急疏散、二次装修电气、防雷、人防电气)。不含电力监控、景观与泛光照明、抗震支架、电梯、充电桩。

04

工程界线 :低压出线及出线后工程。

05

造价类型 :招标控制价

06

计价方式 :清单计价。材料设备采用甲方要求的品牌市场询价与信息综合价(无甲供材料),时期为2020年10月。

07

造价与指标 :该电气部分造价6365.21万元,单方指标为457.70元/㎡;设计容量是14400.00KVA,容量指标为4420.28元/KVA;面积×容量是2002580640.00㎡.KVA,综合指标为0.032元/(㎡.KVA)。

02 工程特征

03 分类费用经济指标

04 子分部工程经济指标

参考GBT51290-2018中的“工程经济指标”

 
 

05 主要材料消耗量与造价指标

参考GBT51290-2018

 
 

06 扩展指标

01

二次装修电气点位(灯具、开关、插座)管线含量,由此工程分析得出线管3.54m/点,电线16.93m/点,其中电线为3根电源线。

02

地下室普通照明点位(灯具、开关、插座)管线含量,由此工程分析得出线管2.99m/点,电线23.32m/点,其中电线为3根电源线。

03

地上公共区域普通照明点位(灯具、开关、插座)管线含量,由此工程分析得出线管5.83m/点,电线19.43m/点,其中电线为3根电源线。

04

地下室集中应急照明点位(灯具、开关、插座)管线含量,由此工程分析得出线管7.45m/点,电线24.06m/点,其中电线为2根电源线+1根信号线。

05

地上应急照明点位(灯具、开关、插座)管线含量,由此工程分析得出线管5.95m/点,电线17.92m/点,其中电线为2根电源线+1根信号线。

06

每米线槽桥架的支架含量,由此工程分析得出2.47kg/m。