变电站电气主接线设计十年经验总结,条条受用,迅速提高设计水平
扶不起的酱油瓶
2024年07月26日 09:17:59
只看楼主

对于刚刚进入电气设计领域的朋友们,特别是刚刚上手开始进行工程设计的设计师,需要师傅及时的进行指导,才能更好的完成工程设计,否则就会走弯路,花更多的时间去学习,那么本文总结了大量的设计中的注意事项和需要考虑的关键点,极大提高了工作效率和工程质量。 220kV变电站电气主接线图 1. 电气主接线设计应考虑如下要点: 1) 各级电压近、远期主接线型式(包括过渡方案);一般本期工程用粗实线,远期为虚线;前期工程还存在分歧,点划线、细实线、描红均有运用。

对于刚刚进入电气设计领域的朋友们,特别是刚刚上手开始进行工程设计的设计师,需要师傅及时的进行指导,才能更好的完成工程设计,否则就会走弯路,花更多的时间去学习,那么本文总结了大量的设计中的注意事项和需要考虑的关键点,极大提高了工作效率和工程质量。

图片

220kV变电站电气主接线图


1. 电气主接线设计应考虑如下要点:

1) 各级电压近、远期主接线型式(包括过渡方案);一般本期工程用粗实线,远期为虚线;前期工程还存在分歧,点划线、细实线、描红均有运用。

2) 各级电压进出线回路名称、排列、相序;

标出各间隔名称和相序,和平面布置图对应。

3) 主变压器型号、参数及中性点接地方式。

4) 其它设备型号及参数。

5) 母线及引线型号、参数及母线编号等;

一般要标出母线电压、额定电流、短路耐受电流、规格、母线编号等必要参数。多用铝镁系LDRE,铝镁硅系6063,LGJ(国外ACSR),母线建议用粗实线绘制。


2. 主接线设计依据和涉及到的主要规程

国家电网和南方电网典型设计

DL/T 5222导体和电器选择设计技术规定

DL/T 5352高压配电装置设计技术规程

GB 50217 电力工程电缆设计规范

GB/T 17468电力变压器选用导则

DL/T 5218 220kV~750kV变电站设计技术规程

电力系统专业对电气专业的提资:包括规模、阻抗参数、内过电压水平和限制措施。


3. 主要的接线形式和适用范围

1)电气主接线应可靠、灵活、经济。

可靠性是首要要求,投资建设经常停电的变电站无疑是浪费。断路器检修不影响对系统供电,母线检修尽量减少停运馈线数,保证一级负荷供电。灵活性满足调度检修扩建要求,可以方便的停运断路器。经济型,接线简洁,设备选择合理,电能损失少

2)常用的电气主接线形式,使用范围,可参考电气工程设计手册及规范要求

35~110kV:桥型接线(2回),单母线、单母线分段(3-7回),双母线(35kV6回,110kV 8回)内桥接线(线路长,故障高),外桥接线(线路短,有穿越功率),各自的优缺点。

220kV:双母线(4回及以上),双母3分段(出线和进线10-14回),双母4分段(15回以上),部分220kV采用3/2接线。


300~500kV:一般3/2接线,当进出线6回及以上,重要地位时。小于6回也可采用双母线分段带旁路母线的接线。在一个半断路器接线中,电源线宜与负荷线配对成串,同名回路配置在不同串内。初期仅两串时,同名回路宜分别接入不同侧的母线,进出线应装设隔离开关。


图片

 主变压器


4. 设备选择及作图要求

内容很多,以下只列出一些要点

1)电气主接线图的回路排列应与电气总平面布置图一致。对于各条线路的名称、相序要与系统一致。

2)主接线方案应充分考虑保护及安全闭锁的要求,不要因特殊接线而造成二次线过于复杂防止接地刀配置不足或重复,造成五防要求难于满足。

3)主母线的选择应注意规划容量的需要并适当留有裕度;电源和出线尽可能错开排列;选择管母时还应注意与布置配合,如环境条件、跨距、金具选型等,经挠度计算后,才能确定管母规格。

4)当选用GIS设备时,不应设置旁路设施。

5)对于避雷器的配置,应按最严重的运行情况进行校验(如初期回路数少、或线路断路器检修倒闸至旁母运行时)。


6)注意短路的开断电流,一般国网220kV要求50kA,110kV 40/31.5kA,35kV、10kV 25kA,直流分量小于20%一般不校验。

7)双母线接线中,当母线侧有一组隔离开关带接地刀时,应标明属于哪一组母线侧。

8)高压CT不同准确级的二次绕组排列顺序应注意与二次人员配合,应注意套管CT参数与短路电流水平及保护参数要求的配合问题。

9)对主变中性点CT与间隙回路CT应注意与实际布置图一致。注意220kV和110kV级变压器各侧套管CT数量,满足主变保护要求。套管CT数量为只,不用于独立CT。

10)线路CT变比的选取,除按正常负荷考虑外,还应注意适应事故时最大运行潮流之情况。需电力系统专业资料。

11)线路同期PT的相序设置,应注意与电气二次专业同期电压的选取相一致,同时旁路母线PT应注意相序。


12)根据电能计量的要求,应注意CT和PT的设置与选型。

13)当采用GIS设备时,电气主接线建议力求简化,如单母分段、双母线等。

14)对220~500kV侧断路器的选择,除了考虑短路动、热稳定等技术要求外,还应与系统配合分闸时间能否满足系统稳定要求。

15)工作电流选择不应取边缘值,一般宜留有15%左右的裕度(特别是隔离开关和小车开关柜的插接头),对于长期电流较满的回路更应注意,对3/2断路器接线的各串工作电流选择应适当加大,以满足各种可能运行方式要求。

16)应根据系统规划、输电线路出线方向、电压等级和回路数,按发电厂规划容量配合线路全面规划,力求布局合理避免相互交叉跨越。


5. 会签及提资

应提资给电气二次专业,电力系统专业,电力通信,输电线路专业。主接线出图时应请上述各专业会签。


关于变电站的相关知识还有更多,如果想要系统的学习变电站的知识,小编想在这里像大家推荐快速学会画电气图 — — 变电站电气一次设计实战这门课程,本课程针对刚开始从事变电站电气设计人员图纸看不懂,没有师傅带,图纸与现场对应不上的问题,用丰富的图纸实例和大量的现场照片让学员能够对电气一次设计有直观感性的认识



课程大纲


图片

课程优势


从最基本的开始讲起,浅显易懂;

还原真实的设计院工作方式;

实战、实用、实际,手把手教你学会变电站电气一次设计!


免费打赏
jzhdajia
2024年08月02日 07:46:52
3楼
回复
jianzhudj
2024年08月02日 07:49:32
4楼
回复
wanshuns
2024年08月02日 07:51:58
5楼
回复
doushengf
2024年08月02日 07:52:33
6楼
回复

相关推荐

APP内打开