眼下正在进行地下室的预留预埋工作,当然电气预埋工作是这当中很大一部分。工程中电气暗配管屡次被破坏,造成返工现象严重。混凝土工在浇筑楼板混凝土的时候总喜欢踩着管子,多次沟通欠说无明显效果。作为一名水电施工人员对这种现象有无奈、有痛惜。在此想请教有经验的前辈:针对电气暗配管被土建工人破坏的情况有没有好的保护办法可以借鉴?除了浇筑混凝土的时候安排专人看管还有其他办法吗?
![DSCN0211.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/CD/2B/rBBhH11GkZeAAyLLADGvDC65gDk631.jpg)
![DSCN0212.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN0215.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
PVC线管管壁太薄,强度不够。另外,浇混凝土时肯定找专人看管,否则后果很严重,线管被踩断,浇混凝土的工人是根本不会去管你这些,直接就用混凝土埋掉。等到你穿线的时候,你就知道这郁闷的程度......呵呵。
回复
43楼
一定要和土建搞好关系
回复
44楼
PVC管至少要用中型管,用重型更好。
回复
45楼
pvc的管不行吧,还是用FPC的吧,绑扎结实点儿,盒子都钉好了。浇灌的时候一般要有人跟着的,土建的那帮b肯定怎么方便怎么干,不会管你的
回复
46楼
小陆哥 发表于 2013-6-24 19:14 我也是做施工的,这个问题是预埋阶段最常发生的事,楼上哪些说线管质量差和用其他材质线管的基本没做过施工 …谢谢你的经验分享
回复
47楼
长知识了 多谢
回复
48楼
在线盒与线管接头处需用扎丝绑扎,这样即使线管断了剔打的范围也较小
回复
49楼
这是经常发生的事情,只有跟班电工仔细些了!
回复
50楼
确实是有问题
回复
51楼
学习啦;谢谢
回复