本帖最后由 dadayuyu2012 于 2013-9-8 16:26 编辑 自己做结构设计 平时经常路过该项目 偷偷溜进去拍了几张照片后续照片会跟上 希望能给同行有参考价值 据说该地下室深度大概为14米 采用的维护结构形式是维护桩加支撑梁 维护桩长度为28米 支撑梁下钢柱与钻孔桩连成一体 桩长也是28米
本帖最后由 dadayuyu2012 于 2013-9-8 16:26 编辑
自己做结构设计 平时经常路过该项目 偷偷溜进去拍了几张照片后续照片会跟上 希望能给同行有参考价值 据说该地下室深度大概为14米 采用的维护结构形式是维护桩加支撑梁 维护桩长度为28米 支撑梁下钢柱与钻孔桩连成一体 桩长也是28米
52楼
jianc123 发表于 2013-6-19 17:20 为什么总考虑内支撑,内支撑支护增加很多的施工难度,土方工程不好开挖、底板及剪力墙防渗要做处理、施工完 …内支撑设计肯定是考虑了其他方法可行性之后才决定的方案,估计其他方案算不过去或者,别人家的楼下面不让打锚索。
回复
53楼
不错哦 ,很有参考价值:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
54楼
从这几张相片中,还是看到一些安全隐患。
回复
55楼
想问楼主一个问题,支撑梁下钢柱 是什么时候放入的,还想问 前面你说的 " 支撑梁下钢柱与钻孔桩连成一体" 是什么意思?
回复
56楼
还有图片七前的钢柱旁,的混凝土应该是突出地面的桩头 ,怎么在图片8后都看不到 ,难道不要凿桩头直接可以用大挖机清理?还是根本不是桩头?
回复
57楼
涨涨见识 ~~~果断顶起
回复
58楼
第一次见识逆作法施工,增长了不少知识。有几个疑问希望楼主能解答,谢谢。
1.可否介绍下这种深基坑是怎么降水和排水的。
2.当地下室箱体施工完毕后这些支撑梁怎么处理?是保留不动吗?
3.第二层支撑梁下面的钻孔桩是怎么施工的,挖桩机械应该很难下去施工。
回复
59楼
楼主的奉献将赢
得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多
回复
60楼
确实不错,可以学习到很多相关知识的,这方面的深基坑做法,要多接触才好
回复
61楼
dadayuyu2012 发表于 2013-6-17 12:16 三层地下室 -3层地下室底板面相对标高为-14.000这房子造型不错
回复