嘉兴市区一商业楼盘基坑支护现场照片-地下3层
dadayuyu2012
2013年06月15日 17:32:17
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 dadayuyu2012 于 2013-9-8 16:26 编辑 自己做结构设计 平时经常路过该项目 偷偷溜进去拍了几张照片后续照片会跟上 希望能给同行有参考价值 据说该地下室深度大概为14米 采用的维护结构形式是维护桩加支撑梁 维护桩长度为28米 支撑梁下钢柱与钻孔桩连成一体 桩长也是28米

本帖最后由 dadayuyu2012 于 2013-9-8 16:26 编辑

自己做结构设计 平时经常路过该项目 偷偷溜进去拍了几张照片后续照片会跟上 希望能给同行有参考价值 据说该地下室深度大概为14米 采用的维护结构形式是维护桩加支撑梁 维护桩长度为28米 支撑梁下钢柱与钻孔桩连成一体 桩长也是28米
1.JPG



1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG


8.JPG


9.JPG


10.JPG


11.JPG


12.JPG


13.JPG


14.JPG


16.JPG


17.JPG


11.jpg


22.jpg


33.jpg


44.jpg


55.jpg


66.jpg


77.jpg


-1.JPG


11.JPG


2.JPG


3.JPG


44.JPG


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


6.jpg


5.jpg


7.jpg


2.jpg

免费打赏
玉树凌风
2013年06月19日 10:12:10
32楼
好很好的资料谢谢分享。
回复
旧船纤夫
2013年06月19日 10:47:22
33楼
这样建地下室,感觉能节约成本。
回复
yuanye86
2013年06月19日 14:17:08
34楼
原来只是听过逆作法。呵呵,今天中午见到真实的照片了啊。谢谢楼主啊
回复
zhyj2008
2013年06月19日 14:23:54
35楼
目测支撑做的还可以的,挖土有点不按方案挖,不知道是哪家围护设计的 围护桩桩顶标高怎么跟自然地坪一样高啊 在嘉兴哪里
回复
hs41656_009
2013年06月19日 15:16:54
36楼
多谢楼主,学习了,:victory:
回复
lennyzaa
2013年06月19日 16:57:05
37楼
不解的是,竖向受力好像没预留筋呢
回复
小丑鱼
2013年06月19日 17:09:53
38楼
边上的梁是搁在桩上的吗?看不出来啊···
回复
jianc123
2013年06月19日 17:20:44
39楼
为什么总考虑内支撑,内支撑支护增加很多的施工难度,土方工程不好开挖、底板及剪力墙防渗要做处理、施工完成后还要进行凿除、还经常与结构碰撞;我建议遇淤泥土地下室支护,可以考虑锁口梁加预应力抗拔锚索,采取二次灌浆法进行外围支护,以便施工及节省费用。
回复
dadayuyu2012
2013年06月19日 18:01:01
40楼
zhyj2008 发表于 2013-6-19 14:23 目测支撑做的还可以的,挖土有点不按方案挖,不知道是哪家围护设计的 围护桩桩顶标高怎么跟自然地坪一样高啊 …维护是浙大做的 维护桩顶外围还有一圈集水沟
回复
dadayuyu2012
2013年06月19日 18:04:01
41楼
小丑鱼 发表于 2013-6-19 17:09 边上的梁是搁在桩上的吗?看不出来啊···每个维护桩凿开后焊接3根钢筋出来 挑住腰梁
回复