本帖最后由 dadayuyu2012 于 2013-9-8 16:26 编辑 自己做结构设计 平时经常路过该项目 偷偷溜进去拍了几张照片后续照片会跟上 希望能给同行有参考价值 据说该地下室深度大概为14米 采用的维护结构形式是维护桩加支撑梁 维护桩长度为28米 支撑梁下钢柱与钻孔桩连成一体 桩长也是28米
本帖最后由 dadayuyu2012 于 2013-9-8 16:26 编辑
自己做结构设计 平时经常路过该项目 偷偷溜进去拍了几张照片后续照片会跟上 希望能给同行有参考价值 据说该地下室深度大概为14米 采用的维护结构形式是维护桩加支撑梁 维护桩长度为28米 支撑梁下钢柱与钻孔桩连成一体 桩长也是28米
32楼
好很好的资料谢谢分享。
回复
33楼
这样建地下室,感觉能节约成本。
回复
34楼
原来只是听过逆作法。呵呵,今天中午见到真实的照片了啊。谢谢楼主啊
回复
35楼
目测支撑做的还可以的,挖土有点不按方案挖,不知道是哪家围护设计的 围护桩桩顶标高怎么跟自然地坪一样高啊 在嘉兴哪里
回复
36楼
多谢楼主,学习了,:victory:
回复
37楼
不解的是,竖向受力好像没预留筋呢
回复
38楼
边上的梁是搁在桩上的吗?看不出来啊···
回复
39楼
为什么总考虑内支撑,内支撑支护增加很多的施工难度,土方工程不好开挖、底板及剪力墙防渗要做处理、施工完成后还要进行凿除、还经常与结构碰撞;我建议遇淤泥土地下室支护,可以考虑锁口梁加预应力抗拔锚索,采取二次灌浆法进行外围支护,以便施工及节省费用。
回复
40楼
zhyj2008 发表于 2013-6-19 14:23 目测支撑做的还可以的,挖土有点不按方案挖,不知道是哪家围护设计的 围护桩桩顶标高怎么跟自然地坪一样高啊 …维护是浙大做的 维护桩顶外围还有一圈集水沟
回复
41楼
小丑鱼 发表于 2013-6-19 17:09 边上的梁是搁在桩上的吗?看不出来啊···每个维护桩凿开后焊接3根钢筋出来 挑住腰梁
回复